技术论坛

为什么4000H对应100%?是不是所有西门子变频器都是这样的?

作者 主题
游民

经验值: 57
发帖数: 11
精华帖: 0
主题:【求助】为什么4000H对应100%?是不是所有西门子变频器都是这样的?


只看楼主 楼主 2019-05-14 08:39:29

为什么4000H(十六进制)对应100%?是怎么得到这个数的?是不是所有西门子变频器都是这样的?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1560136&b_id=10&s_id=0&num=6

版主

经验值: 127355
发帖数: 22002
精华帖: 824
回复:为什么4000H对应100%?是不是所有西门子变频器都是这样的?
推荐帖


只看楼主 1楼 2019-05-14 09:33:53

不仅是所有西门子变频器。这是ProfiBus行规。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1878
发帖数: 125
精华帖: 5
回复:为什么4000H对应100%?是不是所有西门子变频器都是这样的?


只看楼主 2楼 2019-05-16 10:05:42

既然是协议,肯定是双方或多方约定的统一的东西,也就是标准。

 PROFIBUS通讯的速度给定范围为基准频率的正负200%,基准频率为P2000参数中的值,默认情况下基本频率为电机额定频率。
例如:如果基准频率P2000=50Hz,PROFIBUS通讯给定的最大范围为32767到-32768对应的频率为100Hz到-100Hz。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
lzm
奇侠

经验值: 8712
发帖数: 1297
精华帖: 8
回复:为什么4000H对应100%?是不是所有西门子变频器都是这样的?


只看楼主 3楼 2019-05-24 13:27:18
Querer es poder! 修福粒米藏日月 持慧毫芒有乾坤
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
回复:为什么4000H对应100%?是不是所有西门子变频器都是这样的?


只看楼主 4楼 2019-05-24 13:49:10

我所遇到西门子变频器是这样的。


邮箱 yongquancun@126.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 21154
发帖数: 4996
精华帖: 57
回复:为什么4000H对应100%?是不是所有西门子变频器都是这样的?


只看楼主 5楼 2019-05-25 07:48:38
以下是引用6iu6iu在2019-05-14 08:39:29的发言 >楼主

为什么4000H(十六进制)对应100%?是怎么得到这个数的?是不是所有西门子变频器都是这样的?

是对应的。因为变频器都是系列产品(从小到大),所有参数规格化表示,就是标幺值概念。考虑到100%的裕量,一个16位带符号数的表示32767到-32768的范围,这个范围的的一半就是16384(4000H),西门子变频器基本都这样。对32位的参数也是这样


The darkness is no darkness with thee.
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9086
发帖数: 2334
精华帖: 30
回复:为什么4000H对应100%?是不是所有西门子变频器都是这样的?


只看楼主 6楼 2019-08-02 08:36:15

好郁闷,有5000的,有10000的,有16384的,有27648的,有32000的。

想起一个老外做的程序块,上面的整定值可以填,先线性化到10000,再10000线性化到工程值。内部逻辑全部是10000在比较,工程值只涉及输入,输出显示。


学习ing!学习!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10584
发帖数: 1796
精华帖: 0
回复:为什么4000H对应100%?是不是所有西门子变频器都是这样的?


只看楼主 7楼 2020-02-03 18:06:31

都是这样的吧,没有看到不是这样的


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2316
发帖数: 222
精华帖: 0
回复:为什么4000H对应100%?是不是所有西门子变频器都是这样的?


只看楼主 8楼 2020-02-04 06:50:22
谢谢楼主,同问,初学者很难
认真学习,努力做事
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136843
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:为什么4000H对应100%?是不是所有西门子变频器都是这样的?


只看楼主 9楼 2020-02-17 16:37:20

4000H对应16384,相当于二进制14位数带符号的?


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9086
发帖数: 2334
精华帖: 30
回复:为什么4000H对应100%?是不是所有西门子变频器都是这样的?


只看楼主 10楼 2020-02-17 17:10:12
以下是引用kdrjl在2020-02-17 16:37:20的发言 >9楼

4000H对应16384,相当于二进制14位数带符号的?

因为2倍的16384是32768,在有符号整数里是-32768,






学习ing!学习!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127355
发帖数: 22002
精华帖: 824
回复:为什么4000H对应100%?是不是所有西门子变频器都是这样的?


只看楼主 11楼 2020-02-18 21:31:35
以下是引用我家牛在2020-02-17 17:10:12的发言 >10楼

因为2倍的16384是32768,在有符号整数里是-32768,




以下是引用kdrjl在2020-02-17 16:37:20的发言 >9楼:4000H对应16384,相...

引用9楼详细内容:

4000H对应16384,相当于二进制14位数带符号的?

表达得很好,不过要指出 1H是0.006%,改一下哦。否则可以给个精华。

这就是西门子的精华:

一个字,就能提供 -200.0% - +200%的模拟量范围,而且精度能达到小于万分之一。

之所以要正负200%。就是考虑到一般的控制调整的超调。

如果遇到更大的许用超调怎么办?西门子设备配置可以给出重新定义的。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9086
发帖数: 2334
精华帖: 30
回复:为什么4000H对应100%?是不是所有西门子变频器都是这样的?


只看楼主 12楼 2020-02-19 08:03:20
以下是引用yming在2020-02-18 21:31:35的发言 >11楼

表达得很好,不过要指出 1H是0.006%,改一下哦。否则可以给个精华。

这就是西门子的精华:

一个字,就能提供 -200.0% - +200%的模拟量范围,而且精度能达到小于万分之一。

之所以要正负200%。就是考虑到一般的控制调整的超调。

如果遇到更大的许用超调怎么办?西门子设备配置可以给出重新定义的。

以下是引用我家牛在2020-02-17 17:10:12的发言 >10楼:因为2倍的16384是327...

引用10楼详细内容:

因为2倍的16384是32768,在有符号整数里是-32768,




以下是引用kdrjl在2020-02-17 16:37:20的发言 >9楼:4000H对应16384,...

引用9楼详细内容:

4000H对应16384,相当于二进制14位数带符号的?

使用习惯了,没有发现,已经更改,位置也移了。

本图出自《6SE70矢量控制大全》。

更正:可以使用-200.0% - +199.994%的模拟量范围。

如果调整范围再大,就需要修改整定值了。

如果还是习惯于把通讯区压缩到16384以内,可以修改整定值,例如可以放大到100Hz。

在这里讲个笑话,原来单位有同事做的程序,只做线性化对应,没有考虑范围,线速度设定过大时,直接反转。



学习ing!学习!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 495
发帖数: 27
精华帖: 0
回复:为什么4000H对应100%?是不是所有西门子变频器都是这样的?


只看楼主 13楼 2020-03-11 23:21:32

MM4xx系列USS协议时,对设定值采用的是百分比。一个控制字最大值是65535,作为带符号整数它是+/-32767,代表+/-200%。因此,100%的给定则为16384。
那么16384(100%的给定)是多少Hz?这是由变频器的参数P2000定义(P2000=50Hz,则传送16384就等于50Hz、P2000=40Hz,则传送16384就等于40Hz)。
为了能够通用其他厂家的规定(有不少厂家要求传送实际给定频率x100),则也可以采用规格化,这时,你传送的设定字就要改成实际频率x100。例如:给定35.54Hz,则发送3554。