为什么4000H(十六进制)对应100%?是怎么得到这个数的?是不是所有西门子变频器都是这样的?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1560136&b_id=10&s_id=0&num=6
不仅是所有西门子变频器。这是ProfiBus行规。
既然是协议,肯定是双方或多方约定的统一的东西,也就是标准。
PROFIBUS通讯的速度给定范围为基准频率的正负200%,基准频率为P2000参数中的值,默认情况下基本频率为电机额定频率。例如:如果基准频率P2000=50Hz,PROFIBUS通讯给定的最大范围为32767到-32768对应的频率为100Hz到-100Hz。
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=62313&cid=1091参阅这个吧
我所遇到西门子变频器是这样的。
是对应的。因为变频器都是系列产品(从小到大),所有参数规格化表示,就是标幺值概念。考虑到100%的裕量,一个16位带符号数的表示32767到-32768的范围,这个范围的的一半就是16384(4000H),西门子变频器基本都这样。对32位的参数也是这样
好郁闷,有5000的,有10000的,有16384的,有27648的,有32000的。
想起一个老外做的程序块,上面的整定值可以填,先线性化到10000,再10000线性化到工程值。内部逻辑全部是10000在比较,工程值只涉及输入,输出显示。
都是这样的吧,没有看到不是这样的
4000H对应16384,相当于二进制14位数带符号的?
因为2倍的16384是32768,在有符号整数里是-32768,
引用9楼详细内容:
表达得很好,不过要指出 1H是0.006%,改一下哦。否则可以给个精华。
这就是西门子的精华:
一个字,就能提供 -200.0% - +200%的模拟量范围,而且精度能达到小于万分之一。
之所以要正负200%。就是考虑到一般的控制调整的超调。
如果遇到更大的许用超调怎么办?西门子设备配置可以给出重新定义的。
引用10楼详细内容:
使用习惯了,没有发现,已经更改,位置也移了。
本图出自《6SE70矢量控制大全》。
更正:可以使用-200.0% - +199.994%的模拟量范围。
如果调整范围再大,就需要修改整定值了。
如果还是习惯于把通讯区压缩到16384以内,可以修改整定值,例如可以放大到100Hz。
在这里讲个笑话,原来单位有同事做的程序,只做线性化对应,没有考虑范围,线速度设定过大时,直接反转。
MM4xx系列USS协议时,对设定值采用的是百分比。一个控制字最大值是65535,作为带符号整数它是+/-32767,代表+/-200%。因此,100%的给定则为16384。那么16384(100%的给定)是多少Hz?这是由变频器的参数P2000定义(P2000=50Hz,则传送16384就等于50Hz、P2000=40Hz,则传送16384就等于40Hz)。为了能够通用其他厂家的规定(有不少厂家要求传送实际给定频率x100),则也可以采用规格化,这时,你传送的设定字就要改成实际频率x100。例如:给定35.54Hz,则发送3554。
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录