1、应用场合:煤矿立井提升机(副井)
2、现场参数:
(1)他励电机,功率1000KW,额定转速50r/min,
(2)励磁:220V,102.9A
(3)电枢:750V,1525A,电感(实测值)2.632mH,电阻(实测值)0.044mΩ
(4)变压器:10KV/750,1#DY11,2#DD0
(5)调速装置:6RA8096-4MV62-0AA0(两台),950V/2200A,12脉冲并联
(6)平波电抗器(实测值):1#电感0.836mH,电阻2.369mΩ,2#电感0.833mH,电阻2.360mΩ
3、现场调试过程
(1)2018年初完成主井和副井12脉冲并联调试,主副井电机参数差125KW,均由6RA70的12脉冲并升级为6RA80的12脉冲并;
(2)主井优化调试均正常(以下不再提主井的事宜);
(3)副井调试时未优化成功,主装置优化后将参数传给从装置,轻载电机振动,重载不振;
(4)近期应用户要求,重新调试时,发现主回路接错,两台DCM直接并联后,一端与两个并联短接的平波电抗器连接,另一端与电机相连,更正主回路后,轻载不振,重载振得厉害;
(5)将所有参数恢复默认,填写电机参数(50076设置为65%)后优化成功,进行电流阶跃时发现,单装置阶跃正常,并联时电流一旦超过15%开始振动,稳不住,如下图
(6)与驱动调试人员对装置的前馈、速度反馈等均查了一遍,均未发现问题,特来论坛求教。