技术论坛

西门子S5转化S7

作者 主题
游民

经验值: 88
发帖数: 3
精华帖: 0
主题:【求助】西门子S5转化S7


只看楼主 楼主 2019-07-02 11:06:20


初学西门子,求大神告诉我,S5中的C指令是什么意思,JU可以在S7中用什么代替,下面这些是什么意思??NAME: ZYKLUS-Z
MINI: DW 3
AKTU: DW 1
MAXI: DW 2
LOES: I 0.3


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1570267&b_id=2&s_id=0&num=13

奇侠

经验值: 7338
发帖数: 2313
精华帖: 72
回复:西门子S5转化S7


只看楼主 1楼 2019-07-25 22:01:30

C    DB99  //   OPN   DB99       打开数据块99
JU  FB       //   CALL   FB99       无条件调用FB99


NAME: ZYKLUS-Z   //FB99  的程序块名称
MINI: DW 3           //给形参赋实参   
AKTU: DW 1          //给形参赋实参
MAXI: DW 2          //给形参赋实参

LOES: I 0.3            //给形参赋实参


佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8491
发帖数: 2746
精华帖: 3
回复:西门子S5转化S7


只看楼主 2楼 2019-08-19 09:12:41

     一楼解说太好了!

    其实也就是类似 S7 调用块一样的


喜欢用SIEMENS,乐水工控生活 打造工业智能家居生活!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 33921
发帖数: 16936
精华帖: 3
回复:西门子S5转化S7


只看楼主 3楼 2019-08-26 09:02:02

你可以试着把程序S5转S7



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 414
发帖数: 220
精华帖: 1
回复:西门子S5转化S7


只看楼主 4楼 2019-09-08 13:58:35
这你需要下载一下指令集
搜V小程序01plc分享资料
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 11670
发帖数: 5527
精华帖: 47
回复:西门子S5转化S7


只看楼主 5楼 2019-11-17 12:26:57

 注意,S5的指令与CPU型号有关


知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18206
发帖数: 4749
精华帖: 54
回复:西门子S5转化S7


只看楼主 6楼 2019-11-17 12:54:42

 

        


The darkness is no darkness with thee.
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 231
发帖数: 30
精华帖: 0
回复:西门子S5转化S7


只看楼主 7楼 2020-02-23 18:56:55

狂飙的蜗牛LY,我打算2020年5月将一台S5老设备改为S7的。想向你你学习经验.你的联系电话?我的是13151169167,夏。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 33921
发帖数: 16936
精华帖: 3
回复:西门子S5转化S7


只看楼主 8楼 2020-02-24 08:57:56
以下是引用chongdediangong12abc在2020-02-23 18:56:55的发言 >7楼

狂飙的蜗牛LY,我打算2020年5月将一台S5老设备改为S7的。想向你你学习经验.你的联系电话?我的是13151169167,夏。

改造前最好你要做好熟悉工艺,尽可能收集完整资料


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 140
发帖数: 20
精华帖: 0
回复:西门子S5转化S7


只看楼主 9楼 2020-03-29 22:28:45

各位大神能分享下S5的软件吗,公司有一台10多年前的老设备需要用到S5,网上到处都找了都没找到,能分享吗,小弟不盛感激。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19778
发帖数: 8938
精华帖: 39
回复:西门子S5转化S7


只看楼主 10楼 2020-03-29 22:35:15
以下是引用微微12在2020-03-29 22:28:45的发言 >9楼

各位大神能分享下S5的软件吗,公司有一台10多年前的老设备需要用到S5,网上到处都找了都没找到,能分享吗,小弟不盛感激。

使用S5软件有一些限制条件

1、操作系统 最好是XP,WIN7也行

2、如果要连接CPU,最好是PC自带的串口,USB转换出来的大多数不能用

3、软件界面还是DOS风格的,想顺利操作需要熟悉比较多的快捷键

4、详细手册基本只有英文的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 140
发帖数: 20
精华帖: 0
回复:西门子S5转化S7


只看楼主 11楼 2020-03-30 21:07:33
以下是引用shine在2020-03-29 22:35:15的发言 >

使用S5软件有一些限制条件

1、操作系统 最好是XP,WIN7也行

2、如果要连接CPU,最好是PC自带的串口,USB转换出来的大多数不能用

3、软件界面还是DOS风格的,想顺利操作需要熟悉比较多的快捷键

4、详细手册基本只有英文的。

感谢shine的经验总结,现在软件没找到。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 11670
发帖数: 5527
精华帖: 47
回复:西门子S5转化S7


只看楼主 12楼 2020-04-06 20:22:06

NAME: ZYKLUS-Z   //德文是计数的意思
MINI:                     //最小值
MAXI:                    //最大值


知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1866
发帖数: 221
精华帖: 12
回复:西门子S5转化S7


只看楼主 13楼 2020-04-09 15:41:10

05年的时候,还用过S5,在一家韩国化工厂查过故障,型号是S5-95U,因为要用Dos界面,和其他软件不好兼容,后来基本不用,现在只记得住几个CPU型号了