目前公司有一台自动码垛机属于德国进口设备配合SLR磨床使用,现在的故障是6SL3130这个功率模块,非常频繁的报警,经过检查是因为屋顶的空调冷冻机组启动时候照明灯闪烁,然后模块就报警了,示教器显示,电源模块报警。

开始排查故障基本的电源电压,都没有问题,检查接地线,发现少了两根,接上依然报警,继续检查感觉电源线较细换粗一号的电源线,故障依然存在。那位大神帮忙分析一下


顺便问一下图片如何压缩、

我们还有一台一模一样的设备,把他们的滤波器,电抗器,电源模块都互换了,还是会报警。包括之前怀疑的接地线,电源线粗细,都排查过了,没有问题。

公司的变压器为1600千伏安的干式变压器,实际运行电流500左右,已包含屋顶压缩机的启动电流。

              把码垛机的线路连接到一期配电室线路上,没有报警了,暂时解决了。