之前用的MM440变频器,使用正常,因为买不着,现在用的G120变频器,使用调试出现问题。
变频器使用再行车上面,带了2个22KW电机,启动的时候没几秒就报过流F7801故障,速度也稳不住,感觉是堵转状态,是哪里参数设置不合适,还是变频器选型有问题了,求大家帮忙。
下面是原来MM440参数
代码 参数说明 参数值 说明 参数值 参数值 参数值 代码 参数说明 参数值 说明 参数值 参数值 参数值
P0003 用户访问级 3 专家级 相同 P0731 数字输出1的功能 52.3 变频器故障
P0004 参数过滤器 0 全部参数 P0732 数字输出2的功能 52.4 停车命令有效
P0010 调试参数过滤器 1 快速调试 P1000 频率设定值的选择 3 固定频率
P0205 变频器的应用 0 恒转矩 P1001 固定频率1 15HZ
P0300 选择电动机的类型 1 异步电动机 P1002 固定频率2 40HZ
P0304 电动机额定电压 400V 400V 400V 400V P1003 固定频率3 29HZ
P0305 电动机额定电流 80A 30A 15A 3A P1004 固定频率4 30HZ
P0307 电动机额定功率 44KW 15KW 7.5KW 1.5KW P1016 固定频率方式-位0 3 二进制编码选择+ON命令
P0309 电动机额定效率 87.20% 87.20% 87.20% 87.20% P1017 固定频率方式-位1 3 二进制编码选择+ON命令
P0310 电动机额定频率 50HZ 50HZ 50HZ 50HZ P1018 固定频率方式-位2 3 二进制编码选择+ON命令
P0311 电动机额定速度 1480r/min 1480 1480 1480 P1020 固定频率选择-位0 722.3
P0335 电动机的冷却 1 强制冷却 P1021 固定频率选择-位1 722.4
P0640 电动机过载因子 150% P1120 斜坡上升时间 5S
P0700 选择命令源 2 由端子排输入 P1121 斜坡下降时间 5S
P0701 数字输入1的功能 1 接通正转/停车 P1237 动力制动工作/停止周期 5%
P0702 数字输入2的功能 2 接通反转/停车 P1300 变频器的控制方式 0 线性特性的V/f控制
P0703 数字输入3的功能 9 故障确认 P1310 连续提升 100%
P0704 数字输入4的功能 99 使能BICO参数化 P1311 加速度提升 100%
P0705 数字输入5的功能 99 使能BICO参数化 P1312 起动提升 100%
P0706 数字输入6的功能 99 使能BICO参数化 P3900 结束快速调试 3
下面是G120参数
P0003 用户访问级 3 专家级 相同 P2103 722.2
P0004 参数过滤器 0 全部参数 P1120 斜坡上升时间 5S
P0010 调试参数过滤器 1 快速调试 P1121 斜坡下降时间 5S
P0015 宏程序 1 P1300 变频器的控制方式 0 线性特性的V/f控制
P0205 变频器的应用 0 恒转矩 P20046.0 r722.0
P0219 制动电阻制动功率 12.5KW 大车制动电阻功率 P20046.1 r722.1
P0300 选择电动机的类型 1 异步电动机 P20046.2 0
P0304 电动机额定电压 400V 400V 400V 400V P20046.3 0
P0305 电动机额定电流 见铭牌 见铭牌 见铭牌 见铭牌 P20048 1
P0306 电动并联个数 2 2 1 1
P0307 电动机额定功率 见铭牌 见铭牌 见铭牌 见铭牌
P0308 电动机额定效率 87.20% 87.20% 87.20% 87.20%
P0310 电动机额定频率 50HZ 50HZ 50HZ 50HZ
P0311 电动机额定速度 1480r/min 1480 1480 1480
P0335 电动机的冷却 1 强制冷却
P840 r20047
P1000 频率设定值的选择 3
P1003 固定频率3 600
P1004 固定频率4 1200
P1113 722.1