一个传感器(如压力传感器),电压输出型,本地有一数显表,远处还有一个控制柜模拟量输入模块。
可以将传感器的信号同时接在数显表和模拟量模块上吗?
1,同时接两处能不能带动?通过什么指标参数或者计算方法来判断能不能带动。
2,如果两个地方显示值有差异怎么办?
3,如果传感器是MV级输出的不是标准0-10V的,能同时接两处么,会不会误差更大?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1582898&b_id=50&s_id=0&num=4
1安全栅隔离器啊 2通讯
长距离输送信号建议转换成电流信号,一个传感器原则上不能接2个设备,尤其是PLC的输入模块,容易相互干扰,如果只是显示而已可以尝试一下,传感器是MV级输出的,硬件要求更为严格,屏蔽要求苛刻,绝不允许接2个设备。以上只是我的看法楼主可以参考一下!
好像有一种隔离栅,是一入两出的那种,不知道能不能用在这上面,你可以尝试一下,把电压信号转换成电流信号的那种隔离器。
把传感器的放大器换成电流信号 然后用隔离光栅一分二 不过距离远的话差异还是有的,做好屏蔽