买了MOXA的串口服务器,连接多个MODBUS RTU设备。西门子没有提供 RTU OVER TCP的指令,只能自己写代码。
测试下来大部分设备都正常工作,但有一个设备会经常无响应。
在串口端监听,可以看到PLC发送命令完全正确,只是设备没有应答。
但使用 MODBUS POLL 的 RTU OVER TCP 却是每一包数据都正常,说明问题还是出在 PLC 的发送上。
现在只能猜测 PLC的 TSEND指令将发送的数据包截断了,而这个设备检测字符间隔作为结束条件,造成了这个现象。