G150所带电机1100kW,电机额定电流1280A,通过电机轴+万向轴连接到链条箱拖动负载。原来的控制方式是SLVC,使用过多套,没什么问题。

现在为了减低现场人员的工作,改为V/F控制,已经调试过几套,该控制模式也没有什么问题。

昨天有套新设备调试,现场两台电机并车运行在550A以下都能正常运行。但是当输出电流增大到800A或者以上之后,十来分钟后就会报警F30005。但是可以复位后继续运行。

询问了现场,参数设置没有问题。

只有其它的一个F35875 "TM:电源故障,检查24VDC电源也正常。

让现场人员重新优化一下,说又报了一个F30025。

各位大侠,是不是变频器本身有问题了?