我把程序下载进 CPU,CPU提示"SF"灯亮,诊断故障如图,写入时发生区域长度错误,背景DB,字访问,访问地址:36.

我查看了DB36背景数据块,把长度也加长了,但是还是报错误。是什么原因呢?我该怎么处理。

还有如果可以的话,麻烦您能不能加我QQ:1152791263。QQ可能说的更清楚一点。