回复:请问 wincc 中链接 cfc中 pid模块的哪个管教 能切换手动自动?

你以为你是谁

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4534
  • 精华

    10
  • 被关注

    305

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-11-10 10:45:09

3楼

展开查看
以下是引用amnoone在2019-11-10 10:07:27的发言 >

sorry  是  pcs7 的   pid 模块。标准块

在面板上启动模式切换 (ModLiOp = 0):操作模式间的切换在面板的标准视图中执行。在功能块中,可使用参数 ManModOp 切换到“手动模式”,使用参数 AutModOp 切换到“自动模式”。

如果两个信号 (ManModOp =1, AutModOp = 1) 都设置,则 ManModOp = 1 优先。

通过互连实现切换(CFC 或 SFC 实例)(ModLiOp = 1):通过功能块中的互连来实现操作模式的切换。“手动模式”的参数 ManModLi 和“自动模式”的参数 AutModLi 在按钮操作时使用。在开关模式下(要求:Feature.Bit4 = 1,请参见设置开关或按钮模式),以独占方式使用连接 AutModLi。

如果两个信号 (ManModLi =1, AutModLi = 1) 都设置,则 ManModLi = 1 优先。

说明

可以从标准 SFC(而非 SFC 类型的实例)访问变量参数 AutModOp 和 ManModOp。因此,SFC 无需撤销操作员的访问权限(即无需设置 ModLiOp = 1)即可切换操作模式

   