 如题,系统配置是这样

S120,400H通过交换机连接,STEP7硬件组态后,通过STEP7打开STARTER,但是无法在线,但是重新在STARTER里新建一个传动在线没问题

不知道原因何在......

 


学习学习~
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1593423&b_id=47

版主

经验值: 88282
发帖数: 27987
精华帖: 374
回复:S120如何通过STEP7组态出来的传动点通过PROFINET连接?


只看楼主 1楼 2019-11-12 20:57:24

也就是说,路由不行,直接连接行。那是PLC的问题吧?为什么不去自动化版区提问呢?


这种路由和装置没什么关系。关键是CU与PLC的通讯地址,以及相关的通讯参数要正确设置。剩下的问题,就是PLC那边的事了。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4767
发帖数: 1854
精华帖: 9
回复:S120如何通过STEP7组态出来的传动点通过PROFINET连接?


只看楼主 楼主 2楼 2019-11-12 21:06:54

 现在我所困惑的是:
是否通过硬件组态出来的是通过PLC路由连接?这是一个问题,如果是通过硬件组态出来的这个传动点,我通过改接口参数是否可以变为直接连?

因为即使你通过PLC路由连接,那么设置也应该在传动装置里配置,这个和PLC的设置应该关系不大了



学习学习~
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 88282
发帖数: 27987
精华帖: 374
回复:S120如何通过STEP7组态出来的传动点通过PROFINET连接?


只看楼主 3楼 2019-11-12 22:14:15

采用PLC路由,最大的方便之处在于,上位机与驱动之间不用专门连接网线,只需要通过PLC与装置之间的通讯线就可以了。仅此而已。


上位机链接PLC通讯,设置和对PLC的编程,那么,上位机同时也可以用STARTER通过PLC的路由,用STARTER对装置进行参数设置。


特别是G120,计算机与CU之间的通讯时USB接口,特别容易受到干扰而死机。采用了PLC路由,这种情况就没有了。


你如果没有在运行状态对变频器装置进行在线的参数监控需求,没必要进行这种路由的通讯形式。就是各是个嘛的链接通讯即可。只有上位机,PLC,变频器这种结构的自动化与驱动系统,采用PLC路由变频器的方式,才有方便应用之处。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4767
发帖数: 1854
精华帖: 9
回复:S120如何通过STEP7组态出来的传动点通过PROFINET连接?


只看楼主 楼主 4楼 2019-11-13 08:03:32
以下是引用kdrjl在2019-11-12 22:14:15的发言 >3楼

是这样,现在就是想试试怎么实现这种连接,为以后应用做做测试


学习学习~
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3568
发帖数: 183
精华帖: 0
回复:S120如何通过STEP7组态出来的传动点通过PROFINET连接?


只看楼主 5楼 2019-11-13 08:32:19

跟帖,跟着学习一下


突破,才能看到新世界
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 77912
发帖数: 17124
精华帖: 594
回复:S120如何通过STEP7组态出来的传动点通过PROFINET连接?


只看楼主 6楼 2019-11-13 12:26:32
以下是引用ansaldo888在2019-11-13 08:03:32的发言 >4楼


是这样,现在就是想试试怎么实现这种连接,为以后应用做做测试

以下是引用kdrjl在2019-11-12 22:14:15的发言 >3楼:采用PLC路由,最...

引用3楼详细内容:

你在组态中的S120-2PN不等于连接的S120-2PN!

因为,实际的CUxxx-2PN 实际上根本没有设置过,设备名称、IP地址、参数等等,与你组态的完全不同。

正确的做法是,通过LLDP的底层搜索,搜索到该驱动。首先要配置设备名称和IP地址!

然后关闭驱动CU电源,重启后使其上述配置生效!

再次通过Driver ES,搜索、上传当前的配置和参数,加入到项目中。

其中,设备名称和项目中的设备名称是两个东西。设备名称是PNIO通讯使用的。项目中的名称只是你项目中辨识的名称。是可以右键,重命名的。


实际上就是:不是项目中型号、配置相同、IP相同就是同一个设备! PN并不是仅通过IP工作的!

此外,现在的CU是会记录上次修改配置所使用的软件的。

因此,STARTER软件做的调试,博图Stardrive做的调试,它都是被记录在驱动中的。

尽量不要用多种软件调试一台设备!


你现在的情况,把原来组态的删了就行了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7815
发帖数: 2218
精华帖: 28
回复:S120如何通过STEP7组态出来的传动点通过PROFINET连接?


只看楼主 7楼 2019-11-13 12:32:11

需要在step7建立pc站,建立路由连接,simotionD相当于plc连接s120.

你可以参照SimotionD手册。


学习ing!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7815
发帖数: 2218
精华帖: 28
回复:S120如何通过STEP7组态出来的传动点通过PROFINET连接?


只看楼主 8楼 2019-11-13 12:38:20
以下是引用yming在2019-11-13 12:26:32的发言 >6楼

本来就是这样的。

以下是引用ansaldo888在2019-11-13 08:03:32的发言 >4楼:是这样,现在就是想...

引用4楼详细内容:


Driver ES支持S120了?


学习ing!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 77912
发帖数: 17124
精华帖: 594
回复:S120如何通过STEP7组态出来的传动点通过PROFINET连接?


只看楼主 9楼 2019-11-13 12:39:27
以下是引用ansaldo888在2019-11-12 21:06:54的发言 >2楼

 现在我所困惑的是:
是否通过硬件组态出来的是通过PLC路由连接?这是一个问题,如果是通过硬件组态出来的这个传动点,我通过改接口参数是否可以变为直接连?

因为即使你通过PLC路由连接,那么设置也应该在传动装置里配置,这个和PLC的设置应该关系不大了


PLC与驱动PN连接,不需要以太网路由。是可以通过DP/PN的DriveES功能“路由”。

对于CU320-2PN是可以有两个IP连接,一个是通过X127的以太网连接,还有一个是通过X150的PN连接。

如果对那种PN下的高速伺服控制,尽量使用X127的以太网连接,避免影响PNIO的操作。




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4767
发帖数: 1854
精华帖: 9
回复:S120如何通过STEP7组态出来的传动点通过PROFINET连接?


只看楼主 楼主 10楼 2019-11-13 16:15:10
也就是说直接用STEP7里组态出来的没办法用了?


学习学习~
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 77912
发帖数: 17124
精华帖: 594
回复:S120如何通过STEP7组态出来的传动点通过PROFINET连接?


只看楼主 11楼 2019-11-13 16:27:06
以下是引用我家牛在2019-11-13 12:38:20的发言 >8楼

Driver ES支持S120了?

以下是引用yming在2019-11-13 12:26:32的发言 >6楼:本来就是这样的。你...

引用6楼详细内容:

本来就是这样的。

以下是引用kdrjl在2019-11-12 22:14:15的发言 >3楼:采用PLC路由,...

引用3楼详细内容:

Driver ES的意思就是驱动工程师站。

从前是Step 7 的一个选件,需要买授权才能在Step 7中安装,将驱动调试(从前是DriveMonitor后来是STARTER)和Step7软件集成。

现在博图TIA 安装StartDrive时就自动安装了。

Starter也要授权,只不过授权是免费的。


不集成。就是分别使用。Step 7里只能组态报文。不能调试!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 77912
发帖数: 17124
精华帖: 594
回复:S120如何通过STEP7组态出来的传动点通过PROFINET连接?


只看楼主 12楼 2019-11-13 16:33:16
以下是引用ansaldo888在2019-11-13 16:15:10的发言 >10楼

直接组态,就如同没有安装Drive ES 时一样。只能用GSD组态连接、报文。


要想直接在Step7中调试驱动,就是要那样做。将在线的驱动插到项目中来!

而PN设备又与DP不同。它不是拨个地址开关就行的。

明白了吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 88282
发帖数: 27987
精华帖: 374
回复:S120如何通过STEP7组态出来的传动点通过PROFINET连接?


只看楼主 13楼 2019-11-13 16:51:59
以下是引用ansaldo888在2019-11-13 08:03:32的发言 >


是这样,现在就是想试试怎么实现这种连接,为以后应用做做测试

在上位机PC与变频器通讯,由PLC路由实现,从变频器参数这边没有什么工作可做。就是通讯地址写对了即可,其他的都是PLC那边做的。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4767
发帖数: 1854
精华帖: 9
回复:S120如何通过STEP7组态出来的传动点通过PROFINET连接?


只看楼主 楼主 14楼 2019-11-14 20:51:48
以下是引用yming在2019-11-13 16:33:16的发言 >12楼

是你的用法不对。

直接组态,就如同没有安装Drive ES 时一样。只能用GSD组态连接、报文。


要想直接在Step7中调试驱动,就是要那样做。将在线的驱动插到项目中来!

而PN设备又与DP不同。它不是拨个地址开关就行的。

明白了吗?

以下是引用ansaldo888在2019-11-13 16:15:10的发言 >10楼:也就是说直接用ST...

引用10楼详细内容:

以下是引用ansaldo888在2019-11-13 08:03:32的发言 >4楼:是这样,现在就是...

引用4楼详细内容:


我大概明白了您的意思,我再测试一下


学习学习~