如何实现两个SMART之间以太网通讯,如何设置、判断?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1607482&b_id=64
最实用的使用GET/PUT. 可以使用向导,也可以单独使用GET或者PUT指令来实现。它使用S7协议。看在线帮助或者系统手册,很详细的,会解答你的疑问。
还可以使用PN协议,速度快,实时性好。还可以使用MODBUS TCP协议来实现。
强烈建议PN的智能从站模式,一个作主,一个作从,稳定可靠。我朋友的多SMART通讯,原来用PUT/GET模式,通讯周期变化很大,用了新的PN模式后,变得非常稳定。
条条大道通罗马
两个SMART之间以太网通讯,数据交换量大不到哪里去。你感觉那种方便就使用方法通讯,快慢感觉不明显。
看着大家讨论能够学到不少知识。
学习了,围观!
以太网通讯的话就传统的S7通讯,不过S7通讯需要编程,而且通讯速率也不是很快,所以强烈建议使用新出来的PN通讯。
只需要从站生成GSD文件导入到主站就可以了。而且如果通讯中断好像PLC状态指示灯是会闪红灯的,可以帮助判断通讯是否正常。
参考下面链接
S7-200 SMART PROFINET通信:
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/smartsms/076.html