基于PROFINET通讯的SIRIUS ACT按钮和指示灯

                               

当前我们很多现场级的控制设备都还是通过硬接线的方式跟上层控制器(如,PLC)进行连接,但是随着工业4.0的逐渐深入,以及云应用的进一步普及,这就需要我们底层的设备需要通过通讯的方式将信号及数据上传到上层控制系统直至基于云的应用。

 

 

西门子SI CP为了帮助客户加速实现工业4.0,推出了基于多种通讯方式(i.e. PROFINET, IO-link)的控制产品。比如说今天介绍的这款基于PROFINET通讯的按钮,就可以帮助客户实现从传统产品到系统的一个跨越。

系统组成

SIRIUS ACT PN在保留原有3SU1按钮头和中座的同时,将硬触点模块替换成相应的通讯模块。1个PN通讯系统由1个接口模块和至多20个终端模块组成,模块与模块之间通过7芯的扁平电缆连接,因为采用了穿刺技术,所以不需要对电缆进行特别处理,非常方便。最后接口模块再通过一根PN电缆就可以和上层控制器进行通讯。

 

 

当您现场有急停按钮需要接入安全系统时,SIRIUS ACT PN还有基于PROFISAFE通讯的接口模块,可以帮助您实现SIL3的安全等级。

如果您现场还有一些按钮以外的信号需要连到控制器时,SIRIUS ACT PN的接口模块还提供4DI,1DO和1AI的输入输出端口,所以接口模块也可以充当一个小型的远程IO单元。

 

 

成本解析

使用PN方案的成本不会高于您之前采用SIRIUS ACT硬接线的方案,甚至还会更低。原因有三:

采用SIRIUS ACT PN之后可以节约相当数量的IO端口,因此您现场的IO不再需要之前那么多。而且接口模块本身也可以选择带DI,DO的版本。

采用通讯可以节约大量的硬接线,根据一份数据表明,对比于传统硬接线,采用通讯可以节约60%的接线时间。无论从时间和线材来说,都是一个节约。

由于采用了通讯方式,再也不需要给按钮配置线槽和端子排,安装也省了。

所以采用SIRIUS ACT PN之后不仅技术上更先进了,而且成本上也占据了优势。

优势集锦

SIRIUS ACT PN的优势对比传统硬接线很明显:

接线简单。在很多设备上,按钮的数量还是比较多的,因此接线也是比较复杂的。一旦采用SIRIUS ACT PN那么这些硬接线都可以省去,布线将变得非常简单。

 

 

灵活的产品适用性。硬接线的电信号随着传输距离的变长,会存在衰减的问题,因此距离不会太长。但是SIRIUS ACT PN的传输距离可以达到100米,距离再远还能通过中继,光纤或无线的方式去进行传输,所以不再局限于与控制器的距离。

 

 

自我诊断。传统按钮在出现问题时,只有在人员去操作时才能发现,这势必造成一些不必要的停机。SIRIUS ACT PN具备自我诊断功能,一旦现场的模块发生故障,上层的HMI或控制器就能第一时间显示故障状态,并在模块背部有LED指示。所以可以轻松识别问题,避免了不必要的停机。

 

 

总结:

如果您生产的设备上有多个按钮,并且PLC还有富余的PN口,那么这款SIRIUS ACT PN将会是您的最佳选择。在给您提供更先进的按钮解决方案的同时,还会给您的产品带来增值。

 

 

 


 
精华帖版主置评: 值得推广的一种分布式IO按钮/指示灯方案。-yming
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1608340&b_id=50&num=1

至圣

经验值: 75652
发帖数: 16779
精华帖: 589
回复:SIRIUS ACT PN按钮的特点及优势介绍
推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2020-02-15 10:27:55

这个按钮/指示灯解决方案,对于1200/1500是个值得推荐的好方案。

所有型号的1200,其IO镜像大小是一样的。

这就是说,对于没有右侧扩展模块能力的1211(几百元),这个方案正好解决该问题。

对于IPC+PN卡来说,也是很好的解决按钮、指示灯的PN方案。

真心值得推广。

(以前怎么就不知道呢?)


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16380
发帖数: 4147
精华帖: 113
回复:SIRIUS ACT PN按钮的特点及优势介绍
推荐帖


只看楼主 只看精华 2楼 2020-02-15 10:43:12

很早以前就知道这玩意了,还有更早的8位或者32位的PN通信的按钮面板。  但是一直没敢用,价格是其次,最主要的是现在还是非主流,对一般的客户这玩意要是坏一个... ... 中国的客户可不是都会有备库存的! 而普通的按钮随便找一个, 这是我一直不敢用的原因。


I can do it
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 75652
发帖数: 16779
精华帖: 589
回复:SIRIUS ACT PN按钮的特点及优势介绍
推荐帖


只看楼主 只看精华 3楼 2020-02-15 11:09:45

通读了一遍手册。

基本上了解了其配置:

IM模块(接口模块)有三种:

1、仅含PN接口的模块。

2、含PN接口且集成3DI/1DQ/1AI的模块

3、含PN接口且集成3DI/1DQ/1AI的F故障安全模块

以上每一个IM模块均可以扩展20个终端模块。终端模块只需简单地卡在SIRIUS系列的 3SU1按钮/指示灯支座(3SU1500-0AA10-0AA0)上即可(不再需要原来的硬线连接模块)。

终端模块也是三种:按钮;LED指示灯;带LED指示灯按钮。


组态:至少 TIA V14SP1

对于1200,在右侧列表中现场设备/命令和信号设备中选取。

在1200的PN网口中配置中,勾选使用LLDP模式,取消不带可更换介质时支持设备更换选项。


按钮在1688 西门子官网上有卖。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 75652
发帖数: 16779
精华帖: 589
回复:SIRIUS ACT PN按钮的特点及优势介绍
推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2020-02-15 11:26:40
以下是引用伊默在2020-02-15 10:43:12的发言 >2楼

很早以前就知道这玩意了,还有更早的8位或者32位的PN通信的按钮面板。  但是一直没敢用,价格是其次,最主要的是现在还是非主流,对一般的客户这玩意要是坏一个... ... 中国的客户可不是都会有备库存的! 而普通的按钮随便找一个, 这是我一直不敢用的原因。

这个坏的可能与PLC坏的可能性是一样的。

而对于按钮/指示灯来说,并不影响呀,它用的就是标准的3SU1按钮/指示灯。连安装座都不需要拆,直接换按钮/指示灯即可。

它终端模块,只是替换了原来按钮的螺丝接线块,按说成本要比原来还便宜。

各个终端连接的7芯扁平电缆就是普通市售电缆。自己压即可。


PN的抗干扰性是众所周知的。我认为比硬接线要来的更可靠。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7386
发帖数: 1420
精华帖: 13
回复:SIRIUS ACT PN按钮的特点及优势介绍
推荐帖


只看楼主 只看精华 5楼 2020-02-15 12:20:42

确实是款好产品,看着就想用,上班了询一下价格。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 46666
发帖数: 15502
精华帖: 267
回复:SIRIUS ACT PN按钮的特点及优势介绍
推荐帖


只看楼主 只看精华 6楼 2020-02-15 14:35:12

为什么不推IO-LINK的解决方案呢?




Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 75652
发帖数: 16779
精华帖: 589
回复:SIRIUS ACT PN按钮的特点及优势介绍
推荐帖


只看楼主 只看精华 7楼 2020-02-15 14:47:17
以下是引用Zane在2020-02-15 14:35:12的发言 >6楼

为什么不推IO-LINK的解决方案呢?



是说IO-LINK协议么?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7386
发帖数: 1420
精华帖: 13
回复:SIRIUS ACT PN按钮的特点及优势介绍
推荐帖


只看楼主 只看精华 8楼 2020-02-16 11:59:01

有IO-LINK。




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 75652
发帖数: 16779
精华帖: 589
回复:SIRIUS ACT PN按钮的特点及优势介绍
推荐帖


只看楼主 只看精华 9楼 2020-02-16 12:30:35
以下是引用SM AUTO在2020-02-16 11:59:01的发言 >8楼

有IO-LINK。



是有IO-LINK;但PLC侧需要配置SM/CM模块。

但对于我们做实验来说,不同的PLC,这种 按钮/指示灯-PN,仅接上网线即可配置出可实验的系统来操作。不需要为支持PN的PLC配那些IO-LINK的模块。至于最终设备是采用何种方案,可另说了。

(像我墙板上挂着好几种1200/1500 ET200SP,就烦接硬线。)


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16380
发帖数: 4147
精华帖: 113
回复:SIRIUS ACT PN按钮的特点及优势介绍
推荐帖


只看楼主 只看精华 10楼 2020-02-16 12:55:24

哟! 有IO-Link的按钮? 这个可好啊! 我一直觉得IO-Link真是个好东西! 在短距离传输环境下,完全把模拟量模块打趴下! 差不多三年前开始用IO-Link的传感器,测距的,压力的,液位的,数字化传输无零漂,比模拟量好太多! 关键价格还一样! 


I can do it
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7089
发帖数: 541
精华帖: 1
回复:SIRIUS ACT PN按钮的特点及优势介绍
推荐帖


只看楼主 只看精华 11楼 2020-02-16 21:12:15



腰细  完美  !!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
yzs
侠士

经验值: 1286
发帖数: 175
精华帖: 2
回复:SIRIUS ACT PN按钮的特点及优势介绍


只看楼主 只看精华 12楼 2020-02-16 21:42:32
两年前就用于现场分布式按钮箱,用了一百多套,好用是好用,但可能因为是新东西,还不算很稳定,现场使用发现两个问题:1.断电后部分3SU1偶尔会存在丢失IP及设备名称的情况。2.少量设备远程通过交换机无法分配设备名称及IP地址,需要到现场单独连接才可以分配。
如果这两个问题现在解决了还是挺好用的
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 75652
发帖数: 16779
精华帖: 589
回复:SIRIUS ACT PN按钮的特点及优势介绍


只看楼主 只看精华 13楼 2020-02-18 16:38:42
以下是引用yzs在2020-02-16 21:42:32的发言 >12楼:两年前就用于现场分布式按钮箱,用了一百多套,好用是好用,但可能因为是新东西,还不算很稳定,现场使用发现两个问题:1.断电后部分3SU1偶尔会存在丢失IP及设备名称的情况。2.少量设备远程通过交换机无法分配设备名称及IP地址,需要到现场单独连接才可以分配。 如果这两个问题现在解决了还是挺好用的

是有个连接IO控制器的问题。

为了保证刷新映像速度(能达到近乎硬线连接端子的状态),屏蔽了VLAN功能、仅LLDP连接;所以网线最好直插PLC的端口(避免出现这两个问题);

对交换机等网络器件有一定的要求。貌似交换机越简单越好。


我是看中了3SU1400-1LK10-1BA1这个新品。比较适合我的场景。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3508
发帖数: 250
精华帖: 0
回复:SIRIUS ACT PN按钮的特点及优势介绍


只看楼主 只看精华 14楼 2020-02-20 14:06:25


真是不错!