签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
现有一台丹佛斯的VLT2900,想和Smart组Modbus通讯,现在遇到:设置好通讯后,PLC能顺利读取变频器信息,但是我想写入启动信息到变频器时,MBUS_MSG却指令返回了一条164错误代码,查阅资料并未发现此错误代码代表什么,请问有人知道吗?
以下是查阅到的丹佛斯FC系列的通讯启停资料
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1609746&b_id=64
你软件用的是什么版本的,最新的版本的么,建议先只用一条写命令试一试。不要用轮询,如果正常了在用轮询读写。
你用调试工具试过了吗?感觉先用调试工具试试,在用程序试
你把COUNT改为1或2试试
你给的地址不对吧(450000),这个对吗?不应该是49999吗
给的地址450000,这个对吗?多了一位呀亲!!!
启动就直接写047C一个字,不要写8个字到450000.停止应当是写047F
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录