有套系统从V3.2起一直弄到V4.4,期间各种心酸。

其中有段时间没有触摸屏支持与SIMOTION通讯,给整了个代理服务器连接西门子的KTP触摸屏。

现在用的配置是D425 V5.2+S120 V4.8,原先的SCOUT V4.5加TIAV14不支持了,只能倒腾到V5.3,然后痛苦的发现,只有用TIA15才能和这个版本的D425-2PN/DP通讯。

苦逼的人,花了几天的时间,重装系统,WIN7 64位,单机版STEP 7 V5.6,单机版SCOUT V5.3.1,然后博途TIA V15.1,打V15.1的补丁HF1,再装SCOUT V5.3的TIA 版本。

这么一路折腾下来,单机版的SCOUT程序可以打开,一致性检查和编译都能顺利通过。然后,TIA 15的触摸屏程序中代理服务器不能更新,一直报错。

改思路,用TIA SCOUT去打开SCOUT单机版的程序,各种处理,结果TIA中貌似不支持DCC,还有就是SCOUT中组态好的报文,在TIA界面中直接把五个轴变成了一个轴,一致性检查的时候蹦出200多个错误!一打开下面的框子,满眼的红色报警。

这种日子何时是个尽头!!!西门子的大爷们,能不能让我们这些苦逼的工程师过几天安稳的日子!

有哪位大神有相关经验,麻烦指导一下,我这个春节就没能安稳的过好