技术论坛

G120变频器,谐波重,频繁报F7404

作者 主题
侠客

经验值: 885
发帖数: 35
精华帖: 1
主题:【求助】G120变频器,谐波重,频繁报F7404
精华帖精华帖星级3级 推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 2020-03-25 22:04:15

1、在用两台G120变频器(功率分别为3KW,5.5KW,无制动电阻),频繁报F7404,(确定变频器无再生制动);


2、测量电网谐波非常重(见附图总谐波电流THD),主要为3次、5次谐波;


3、谐波重的时候,变频器未运行,直流母线电压都会升高;


4、谐波低的时候,变频器直流母线电压下降,且持续运行无报警;


5、确定谐波源为电网中的几台大功率直流调速器(3台400KW,6RA70直流调速器);


6、这种情况下,变频器加制动电阻是否容易烧变频器;


7、是否有专门的滤波进线电抗器,安装到两台变频器进线端,以适当滤除谐波 ?


8、以上问题,请大师帮忙指点 ,万分感谢 !!




学海无涯
精华帖版主置评: 问题很典型。具有共享价值的提问。kdrjl
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1615765&b_id=47

奇侠

经验值: 8032
发帖数: 2248
精华帖: 28
回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404
推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2020-03-26 08:49:25

调速器,变频器都有进线电抗器吧?

如果配了的话,需要上谐波治理装置。


学习ing!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 98145
发帖数: 29538
精华帖: 392
回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404
推荐帖


只看楼主 只看精华 2楼 2020-03-26 15:21:12

你那个谐波畸变的数据是总有这么大吗?电网太差了,影响了传动系统的正常工作了。这不是接什么滤波设备就可以解决的。按1楼说,要对你的供电电源做谐波治理。把总谐波畸变的指标降到4%以下,就可以了。


另外,这个谐波畸变的指标对吗?如果是真的,怀疑你们的电力管理部门都会干预的。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 89953
发帖数: 18579
精华帖: 662
回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404
精华帖精华帖星级5级 推荐帖


只看楼主 只看精华 3楼 2020-03-26 22:33:25

我觉得适当提高P210进线电压值就可以了。对于这种直流调速器造成的网络谐波,G120坏不了(MM440也坏不了。)它们不怕的。我这的电网也是这样子的。你用示波器看,完全不是正弦波。

按说,这个谐波处理应该在直流调速器进线侧处理。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
精华帖版主置评: 实践经验。解决问题的方法。kdrjl
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 30282
发帖数: 2889
精华帖: 86
回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404
推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2020-03-26 23:08:33

大功率的晶闸管设备确实会引起进线电源波形畸变,如果想要处理,就要加滤波补偿装置了。

其实,最省资金和精力的方法是在变频器输入端加滤波器,这个应该是首先考虑的,如果是加电抗器,要加在直流调速器输入端,并且效果是有限的。


http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7698
发帖数: 399
精华帖: 64
回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404
精华帖精华帖星级5级 推荐帖


只看楼主 只看精华 5楼 2020-03-27 00:16:31

别跟那几个大功率直流调速器接到一起了。

如果电力变压器有多个绕组,就换一个绕组接;否则的话想办法接到其它好的变压器上去;或者加一个抗干扰隔离变压器

滤波器方面参考此贴:

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/PostStory.aspx?a_id=1433956&b_id=110&s_id=&num=13#anch



 
精华帖版主置评: 变频器正规的安装布线原则和方法。kdrjl
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 98145
发帖数: 29538
精华帖: 392
回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404
推荐帖


只看楼主 只看精华 6楼 2020-03-27 19:15:57

单位的变压器二次侧谐波总畸变率那么差,对公共电网都会产生影响的。近朱者赤,近墨者黑。电源不干净,搞起来事倍功半。特别是小功率的传动设备,进线不干净,没办法的事儿。


3楼的方法可以试一试。P210的值适当调高。


5楼信息来自西家传动的官方信息。要领会其原理。做起来可能产生费用的。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2235
发帖数: 483
精华帖: 0
回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404
推荐帖


只看楼主 只看精华 7楼 2020-03-27 19:39:58

在变频器的进线端和出线端套锰锌铁氧体和镍锌铁氧体磁环,锰锌消除低频干扰,镍锌消除高频干扰,并且进线端和出线端套几十米金属软管,试试看,可能有效果。


你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3420
发帖数: 286
精华帖: 0
回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404
推荐帖


只看楼主 只看精华 8楼 2020-03-28 02:02:51

 这个系统能运行(3台直流系统同时运行),总变压器的容量也不小吧


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7029
发帖数: 607
精华帖: 0
回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404
推荐帖


只看楼主 只看精华 9楼 2020-03-28 10:03:32
以下是引用kdrjl在2020-03-27 19:15:57的发言 >6楼

单位的变压器二次侧谐波总畸变率那么差,对公共电网都会产生影响的。近朱者赤,近墨者黑。电源不干净,搞起来事倍功半。特别是小功率的传动设备,进线不干净,没办法的事儿。


3楼的方法可以试一试。P210的值适当调高。


5楼信息来自西家传动的官方信息。要领会其原理。做起来可能产生费用的。

这样问题是有点棘手,赞同6楼吧!


海纳百川,厚德务实!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 98145
发帖数: 29538
精华帖: 392
回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404


只看楼主 只看精华 10楼 2020-03-28 10:23:32

我们国家一直在对电网的管理方面以及电传系统的应用方面都是管理比较松懈的那种,有无政 府主义的表现。在欧洲,是要被严格限制和监督的。电网环境太脏,对传动设备的正常运行不利。


电网环境的清洁保证是需要资金支持的。有些企业,能省就省,也是实情。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3428
发帖数: 71
精华帖: 0
回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404


只看楼主 只看精华 11楼 2020-03-28 10:30:55
以下是引用kdrjl在2020-03-27 19:15:57的发言 >6楼

单位的变压器二次侧谐波总畸变率那么差,对公共电网都会产生影响的。近朱者赤,近墨者黑。电源不干净,搞起来事倍功半。特别是小功率的传动设备,进线不干净,没办法的事儿。


3楼的方法可以试一试。P210的值适当调高。


5楼信息来自西家传动的官方信息。要领会其原理。做起来可能产生费用的。

1、直流装置产生谐波肯定的,大家都很头疼,现在有些厂家都上消谐设备。

2、除了六楼的提法,如果变压器的电压是否有空间可以往低设。


leizf
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 98145
发帖数: 29538
精华帖: 392
回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404


只看楼主 只看精华 12楼 2020-03-28 10:33:23
以下是引用LEIZF在2020-03-28 10:30:55的发言 >

1、直流装置产生谐波肯定的,大家都很头疼,现在有些厂家都上消谐设备。

2、除了六楼的提法,如果变压器的电压是否有空间可以往低设。

嘻嘻,都是经验呀。很好。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 89953
发帖数: 18579
精华帖: 662
回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404


只看楼主 只看精华 13楼 2020-03-28 10:46:40

这个问题,究其原因,就是该电网不是强电网。(变压器容量不够;或供电线路阻抗大,如线径小了等。)

未安装进线电抗器的直流调速器,在其调速换相过程,致使电压波形畸变;且波形随着换向点移动、变化。甚至正向桥的触发脉冲束都可以在线路上看见。

这种畸变的电压波形,对西门子中小容量变频器有影响么?实际上没什么影响。因为这些变频器都是380V-480V应用场合。

如果条件不允许动直流系统改造,也不想动供电线路;且直流运行负载不超过80%运行。

1、可以调整一下供电变压器端子(三挡中的最低档);避免变频器报过压。

2、提高变频器的供电电压参数210。(要适当。该参数的调整,会同时调整最高和最低限值;过高会导致欠压报警。)此外,要关闭电压检测;否则每次上电会自动设置上下限值。


对于进线电压畸变导致直流母线过高(实际是脉动过高触发),不要使用制动电阻;变频器的制动单元不是给长期连续工作设计的。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 89953
发帖数: 18579
精华帖: 662
回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404
推荐帖


只看楼主 只看精华 14楼 2020-03-28 10:51:57
以下是引用LEIZF在2020-03-28 10:30:55的发言 >11楼

1、直流装置产生谐波肯定的,大家都很头疼,现在有些厂家都上消谐设备。

2、除了六楼的提法,如果变压器的电压是否有空间可以往低设。

以下是引用kdrjl在2020-03-27 19:15:57的发言 >6楼:单位的变压器二次侧...

引用6楼详细内容:

单位的变压器二次侧谐波总畸变率那么差,对公共电网都会产生影响的。近朱者赤,近墨者黑。电源不干净,搞起来事倍功半。特别是小功率的传动设备,进线不干净,没办法的事儿。


3楼的方法可以试一试。P210的值适当调高。


5楼信息来自西家传动的官方信息。要领会其原理。做起来可能产生费用的。

没错。我就是让配电室把变压器设到最低档360。再也不出现问题了。

以前工厂配电、供电都喜欢最高档。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 89953
发帖数: 18579
精华帖: 662
回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404


只看楼主 只看精华 15楼 2020-03-28 11:04:25

按5楼的方法,就是分开供电线路。变压器至直流调速的线路单独供电。

其他的另外走一路。这样也可以避免线路压降导致电压波形过大畸变。

(如果国家电网没有找过你谐波治理,说明变压器二次出线侧还是比较好的。)


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13902
发帖数: 1029
精华帖: 2
回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404
推荐帖


只看楼主 只看精华 16楼 2020-03-30 18:02:28

 我来偷师学艺了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2387
发帖数: 463
精华帖: 0
回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404


只看楼主 只看精华 17楼 2020-04-10 16:21:11

无功功率补偿装置,谐波治理装置,或者进线至变频器进线端加多重滤波器装置。6楼的方法很好!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 89953
发帖数: 18579
精华帖: 662
回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404


只看楼主 只看精华 18楼 2020-04-15 17:40:01

看来,就是因为线路长、线径小;造成运行加载后,进线电压降、电压波形变形(意味着含有谐波)。

无负载,电压高。直流母线电压也高。总的说,就是进线电压忽高忽低的。


提高P210是可以避免过压报警。但不要调整过高,因为调高P210后,最低电压限值也会提高。容易出现电压低报警。

适当提高P210,以不报警为准。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 776
发帖数: 116
精华帖: 0
回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404


只看楼主 只看精华 19楼 2020-05-27 09:59:35

学习受教了


 