只要工作,每天都会有故事发生。今天的故事是什么呢?就是说一说G120C采用BOP-2进行快速调试的那点事。
前几天,接到朋友一个电话,说他第一次使用西门子的变频器,买的是G120C,用BOP-2调试。按照手册的调试流程,一步一步的做。结束以后,电机转没问题,外部的恒压控制也很好,但就是变频器有一个报警不知道是什么意思。这个报警传到上位,总是有报警信号,这很讨厌,尽管不影响电机的正常运行。
在朋友的执意要求下,我被迫被他拉到了现场。根据BOP报警监控信息一看,报警号为A07991,查报警信息说明,激活电机数据检测。又查了一下参数r3925,完成的检测。仅仅完成了电机数据静态计算。
好了,问题找到。我笑着告诉朋友,你的快速调试只做了一半,并没有完全做完呦。他一脸的愕然,于是我给他介绍了西家传动快速调试基本步骤和目的,告诉他,在完成了快速调试流程以后,仅仅是完成了电机数据的自动计算。接下来还要激活BOP-2手动面板,然后启动BOP-2的启动按钮,等待自动电机数据检测结束。这一步完成以后,G120C的那个报警就消失了。快速调试完美结束。
而只有完成了电机数据静态计算和静态检测两个部分,才算是完成电机等效模型在变频器里的建立。才算是快速调试结束。
如果是矢量控制,快速调试还要增加动态测试与优化。多了些步骤才能完成。
其实,这些快速调试的操作步骤,无外乎就是一层窗户纸,但如果没人去捅破,对于第一次上手的人,还真的是不知所措。朋友抱怨西家传动操作的复杂性,但我却告诉他,这正是西家传动的专业性所在。快速调试,准确建立电机的等效模型,不仅可以获取电机很好的控制特性,也能很好的对电机进行过载和过电流的保护。使系统工作更安全和可靠。而无需在外围增加其他的保护措施。西家传动变频器自己就全办了。
希望刚刚接触西家传动的操手们看过来。一起交流使用心得呦。