技术论坛

用LOGO能做一个称重包装机的控制系统吗?

作者 主题
侠士

经验值: 1344
发帖数: 138
精华帖: 1
主题:【探讨】用LOGO能做一个称重包装机的控制系统吗?
精编帖 推荐帖


只看楼主 只看精编 楼主 2020-04-27 21:58:22

我想做一个称重包装机的下料控制程序,其中有四台秤给一台包装机供料,

I24为包装机袋子就绪信号输入(袋子到位);

I1-I4分别为四台秤就绪信号输入(称重完毕);

Q1- Q4分别输出对应四台秤的开斗信号(打开对应的秤斗);

工艺要求:

当包装机袋子正常到位,会给I24导通。此时,若1号称就绪(I1导通),即 Q1输出(打开1号称斗),若1号称未就绪(I1没信号)则跳至Q2输出(打开2号称斗),若1、2号称都未就绪则再跳至Q3输出(打开3号称斗)或再连续跳至Q4(打开4号称斗),直至转回Q1.........循环,各秤位都以此类推。




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1620862&b_id=28&s_id=0&num=41

西
侠士

经验值: 1429
发帖数: 225
精华帖: 2
回复:用LOGO能做一个称重包装机的控制系统吗?
精编帖 推荐帖


只看楼主 只看精编 1楼 2020-04-27 22:04:08

没有问题,你有思路照着思路编辑就是了


xi
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1344
发帖数: 138
精华帖: 1
回复:用LOGO能做一个称重包装机的控制系统吗?
精编帖


只看楼主 只看精编 楼主 2楼 2020-04-27 22:39:31
以下是引用西在2020-04-27 22:04:08的发言 >1楼

没有问题,你有思路照着思路编辑就是了

我是新手,不懂得调用哪个模块请大侠指点,不知道怎么用。做了几个,只能跳一个工位,连续两个就不行了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127355
发帖数: 22002
精华帖: 824
回复:用LOGO能做一个称重包装机的控制系统吗?
精编帖 推荐帖


只看楼主 只看精编 3楼 2020-04-27 23:07:14

没明白你的应用。

为啥要跳呢?

哪个 I 就绪了,就开那个Q。4个不是都一样么?


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 18060
发帖数: 5621
精华帖: 36
回复:用LOGO能做一个称重包装机的控制系统吗?
精编帖


只看楼主 只看精编 4楼 2020-04-28 06:14:13

 楼主参考一下Y侠的思路,相对简单多了,如果不符合要求,再讨论你的方法。


sgpg
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 18060
发帖数: 5621
精华帖: 36
回复:用LOGO能做一个称重包装机的控制系统吗?
精编帖


只看楼主 只看精编 5楼 2020-04-28 06:18:27

另,为啥出现I24输入端子?控制器本体不会出现这个端子号。

如果要使用这个端子号,需要增加很多输入模块。


sgpg
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1344
发帖数: 138
精华帖: 1
回复:用LOGO能做一个称重包装机的控制系统吗?
精编帖


只看楼主 只看精编 楼主 6楼 2020-04-28 07:36:04
以下是引用yming在2020-04-27 23:07:14的发言 >3楼

没明白你的应用。

为啥要跳呢?

哪个 I 就绪了,就开那个Q。4个不是都一样么?

楼主所说的I24不是必须的,也可以是I5-I8。
跳位是因为每个称的给料速度不一样,为了防止某个(或多个)称位未就绪而出现空包,或者每个称位都立刻就绪会造成每次都由同一个称位给料,在这种情况下需要跳到下一个称位给料。另外还得增加一个空包报警,这点应该不是问题。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 18060
发帖数: 5621
精华帖: 36
回复:用LOGO能做一个称重包装机的控制系统吗?
精编帖


只看楼主 只看精编 7楼 2020-04-28 22:00:20

 楼主的意思是不是如果1、2、3、4号位都空闲,也是按顺序称重把?


sgpg
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1344
发帖数: 138
精华帖: 1
回复:用LOGO能做一个称重包装机的控制系统吗?
精编帖 推荐帖


只看楼主 只看精编 楼主 8楼 2020-04-28 22:56:25
以下是引用慧星在2020-04-28 22:00:20的发言 >7楼

 楼主的意思是不是如果1、2、3、4号位都空闲,也是按顺序称重把?

空闲指的是什么?1、2、3、4都称好料了就按顺序装走其中一个,要是下一个袋子到了都没有料就空袋走过,由后面的袋子继续。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1344
发帖数: 138
精华帖: 1
回复:用LOGO能做一个称重包装机的控制系统吗?
精编帖 推荐帖


只看楼主 只看精编 楼主 9楼 2020-04-28 23:45:18


这样比喻各位大侠能理解吗?



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 18060
发帖数: 5621
精华帖: 36
回复:用LOGO能做一个称重包装机的控制系统吗?
精编帖


只看楼主 只看精编 10楼 2020-04-29 06:17:41
以下是引用冯卓鸿在2020-04-28 22:56:25的发言 >8楼

空闲指的是什么?1、2、3、4都称好料了就按顺序装走其中一个,要是下一个袋子到了都没有料就空袋走过,由后面的袋子继续。


以下是引用慧星在2020-04-28 22:00:20的发言 >7楼: 楼主的意思是不是...

引用7楼详细内容:

 楼主的意思是不是如果1、2、3、4号位都空闲,也是按顺序称重把?

打个比方:1、2、3、4都称好料了就按顺序装走其中一个,假定走的是1;要是下一个袋子到了时,1、2、3、4也都称好料了,走谁?


sgpg
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1344
发帖数: 138
精华帖: 1
回复:用LOGO能做一个称重包装机的控制系统吗?
精编帖


只看楼主 只看精编 楼主 11楼 2020-04-29 06:33:47
走2,不然机慢秤快的时候会出现单秤工作;原则上应该是袋子到位前称好的才有效,否则当袋子将要走了才下料会造成洒料(没接完就走了)
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 18060
发帖数: 5621
精华帖: 36
回复:用LOGO能做一个称重包装机的控制系统吗?
精编帖


只看楼主 只看精编 12楼 2020-04-29 11:13:05

有个策略,总体思路跟y侠一样,在里面加上判断:每个下料孔开启次数计数,根据准备好的工位,开启次数最少的先动作,如果数值一样,就按顺序来。


sgpg
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1344
发帖数: 138
精华帖: 1
回复:用LOGO能做一个称重包装机的控制系统吗?
精编帖


只看楼主 只看精编 楼主 13楼 2020-04-29 22:53:29

朦B了,做了几个都不行,这个只能跳一步,两步、三步就不行了,而且缺 I4就不能跳到Q1了,而且还感觉很复杂,请大侠们支个招。

排号程序4.zip



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 35146
发帖数: 3237
精华帖: 96
回复:用LOGO能做一个称重包装机的控制系统吗?
精编帖


只看楼主 只看精编 14楼 2020-04-29 23:01:44

刚学logo!的时候就做过一个,是化学颗粒称重的设备,不过只有一路。这个应该加一个未满检测位,未满跳过,监测到满了,按顺序包装即可。除非你四个下料系统差别很大,那就需要在下料部分优化了。


http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1344
发帖数: 138
精华帖: 1
回复:用LOGO能做一个称重包装机的控制系统吗?
精编帖


只看楼主 只看精编 楼主 15楼 2020-04-29 23:53:32
以下是引用高山孤影在2020-04-29 23:01:44的发言 >14楼

刚学logo!的时候就做过一个,是化学颗粒称重的设备,不过只有一路。这个应该加一个未满检测位,未满跳过,监测到满了,按顺序包装即可。除非你四个下料系统差别很大,那就需要在下料部分优化了。

四台秤都是一样的,称满了就会输出一个等待信号(满秤为1未满为0),类似于排队待收。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 18060
发帖数: 5621
精华帖: 36
回复:用LOGO能做一个称重包装机的控制系统吗?
精编帖


只看楼主 只看精编 17楼 2020-04-30 18:36:31
以下是引用冯卓鸿在2020-04-29 23:53:32的发言 >15楼

四台秤都是一样的,称满了就会输出一个等待信号(满秤为1未满为0),类似于排队待收。

以下是引用高山孤影在2020-04-29 23:01:44的发言 >14楼:刚学logo!的时候就...

引用14楼详细内容:

刚学logo!的时候就做过一个,是化学颗粒称重的设备,不过只有一路。这个应该加一个未满检测位,未满跳过,监测到满了,按顺序包装即可。除非你四个下料系统差别很大,那就需要在下料部分优化了。

自动下料.zip

做了一个程序,楼主提到的功能均能实现。

至于I1-I4分别为四台秤就绪信号输入(称重完毕)与Q1- Q4分别输出对应四台秤的开斗信号(打开对应的秤斗)之间关系,楼主自己补充吧。


sgpg
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1344
发帖数: 138
精华帖: 1
回复:用LOGO能做一个称重包装机的控制系统吗?
精编帖


只看楼主 只看精编 楼主 18楼 2020-04-30 23:12:54
以下是引用慧星在2020-04-30 18:36:31的发言 >17楼

自动下料.zip

做了一个程序,楼主提到的功能均能实现。

至于I1-I4分别为四台秤就绪信号输入(称重完毕)与Q1- Q4分别输出对应四台秤的开斗信号(打开对应的秤斗)之间关系,楼主自己补充吧。

以下是引用冯卓鸿在2020-04-29 23:53:32的发言 >15楼:四台秤都是一样的,...

引用15楼详细内容:

四台秤都是一样的,称满了就会输出一个等待信号(满秤为1未满为0),类似于排队待收。

以下是引用高山孤影在2020-04-29 23:01:44的发言 >14楼:刚学logo!的时候就...

引用14楼详细内容:

刚学logo!的时候就做过一个,是化学颗粒称重的设备,不过只有一路。这个应该加一个未满检测位,未满跳过,监测到满了,按顺序包装即可。除非你四个下料系统差别很大,那就需要在下料部分优化了。

多谢版主,这程序仿真时发现 I5还没发出下一个脉冲(下一个袋子还没进入),而正在放料的秤位一旦复位就会跳到下一个秤位,这样会造成多份料加入同一个袋子里面,甚至在包装机没转动换袋的情况下不断地称料加料。还有一个问题是:当只有两台秤满秤时,前一台放完,下一台立即补上,这时前一台又一次满秤,就会两台同时加料。





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 18060
发帖数: 5621
精华帖: 36
回复:用LOGO能做一个称重包装机的控制系统吗?
精编帖


只看楼主 只看精编 20楼 2020-05-01 07:53:56

关斗信号是什么?


sgpg
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127355
发帖数: 22002
精华帖: 824
回复:用LOGO能做一个称重包装机的控制系统吗?
精编帖


只看楼主 只看精编 21楼 2020-05-01 09:26:00

如果两个以上称重都完毕了,Q1-4可以同时输出么?

别去纠结什么单称工作了。可能第一个称快,其他的8小时都称不完一个?

无非就是第一个称两,第二个称一个。

总是有先后时间差的。

LOGO扫描也挺快的,


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
收起
用LOGO能做一个称重包装机的控制系统吗?
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。