zane我有问题~!!

作者 主题
新手

经验值: 28
发帖数: 28
精华帖: 0
zane我有问题~!!


只看楼主 2005-09-01 10:50:50
PLC CPU断电是不是程序中所有的memery bite都变为零?

I believe I can fly I believe I can touch the sky
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=163021&b_id=4&s_id=0&num=6

版主

经验值: 59333
发帖数: 17047
精华帖: 331
回复:zane我有问题~!!


只看楼主 2005-09-01 11:54:32
基本上默认都是保持的。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 28
发帖数: 28
精华帖: 0
回复:zane我有问题~!!


只看楼主 2005-09-01 12:00:39
默认保持???那就是断电前是1,断电后还是1喽?要想变为0,只能写语句给它置0了????
I believe I can fly I believe I can touch the sky
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1204
发帖数: 846
精华帖: 19
回复:zane我有问题~!!


只看楼主 2005-09-01 12:48:03
断电程序中所有的memery bite都变为零
naga xel:有时笨办法可以解决聪明问题,所幸俺总有笨办法。
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 12
发帖数: 12
精华帖: 0
回复:zane我有问题~!!


只看楼主 2005-09-01 21:08:49
是保持,还是清零,应可设定
lsx.j
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 59333
发帖数: 17047
精华帖: 331
回复:zane我有问题~!!


只看楼主 2005-09-02 00:30:30
mb0-mb15是默认保持的,你可以修改,但这是永久保持的,不管有无电池
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 215
发帖数: 122
精华帖: 0
回复:zane我有问题~!!


只看楼主 2005-09-02 05:37:30
对。.在CPU 的信息里设定的..