由于提问无法交互式探讨,就把问题转移到发帖上了。
PLC控制器用的是S7-200-SMART控制器,组态用microwin v2.3组态,加入了一块AO模块,型号EM AQ04,对面是和利时系统AI模块,连接后刚开始和利时显示正常,2天后,和利时报了坏点,(一共用了3个信号,刚开始报了1个信号坏点,另外2个好点),又过了1天,3个信号全部报坏点,控制器,模拟量卡件的电源,接地都是按照图纸接的,目前量到EM AQ04卡件的3个坏点通道没有 输出电流,每组端子的负端对地14VDC电压,(甩开与和利时系统的接线测量,也是一样)请问各位大神这正常吗?首次上电连接时没有测量各通道端子对地电压,只量了电源接地都正常。
问题补充:EM AQ04模拟量输出卡件选用的是电流输出(0-20mA),测量时是用万用表串入回路测量,可是输出为0,(组态内强制量程中间值,输出应为10mA,)接线时测量端子正端对地电压0,负端14VDC,拆掉外部线测量同样,正端0,负端14VDC,向各位大神请教!!!
刚才有位大神说,PLC与对面没有做电源的两侧等电位?导致
回答一下:这是上电前,中,后必须测的数据,两侧肯定电源和接地统一了,才敢引入模拟量的接线(说的再直白一点,我是先上电测试了两侧的电源和接地后,在断电,再接线,再上电,再导入组态,下装组态的)