请教一下,有一个S120系统,2个电机模块并联控制1个异步电机,自动配置后设置报文,然后组态电机的额定参数。这个电机的额定电压我设的260V,额定电流设的400A。设置好电机参数后打开控制盘辨识电机,但是静态辨识好像一直没结束。因为这个进口电机的特性曲线挺好的,我就打算先不辨识电机了;直接用控制盘启动电机。
控制盘点击绿色启动按钮后,电机正常运行,但r29是180多安。接下来我在转速给定框里输入50转,回车后报了个编码器错误和F07902驱动:电机失步错误。
我就把编码器的A和B相调换了一下,再用控制盘运行,还是报F07902电机失步;
然后我把P1300改为20开环模式,再用控制盘运行,还是报F07902电机失步;其中故障值r0949=2。
请问这个F07902失步是怎么来的?如果是编码器的问题,我已经开环了啊