logo imagelogo image
  •   签到有奖      订阅    
  • 登录
  • 注册
  • 公告
  • 首页
  • 全球技术资源
    • 常问问题
    • 手册
    • 应用与工具
    • 证书
    • 软件
    • 产品通知
    • 特性曲线
    • 技术数据
    • MySupport
    • 推荐文档
    • 新手必读文档
  • 下载中心
      售前文档
    • 首页
    • 样本
    • 宣传册
    售后文档
    • 常问问题、手册、操作指南、证书、软件、应用实例等
    • 推荐文档
    • 新手必读文档
    • 搜索文档
    • 订阅文档
    • 我的产品
  • 视频学习中心
    • 首页
    • 全部视频
    • 技术讲座
    • 产品操作
    • 推荐视频
    • 热门视频
    • 最新视频
      热门视频系列
    • S7-200 跟我学/跟我做
    • WinCC flexible跟我学/跟我做
    • 我的产品
  • 技术论坛
    • 首页
    • 最新发帖
    • 大家的故事
    • 精华帖
    • 分享帖
    • 高赞帖
    • 热门帖
    • 发新帖
    • 我的关注
    • 我的产品
  • 找答案
    • 首页
    • 已解决问题
    • 待解决问题
    • 精华常见问题
    热门版区
    • SIMATIC S7-300/400
    • SIMATIC S7-1200
    • 常规性能变频器 SINAMICS G
    • 搜索已有问答
    • 发布新问题(最快两分钟有答案)
    • 我的关注
    • 我的产品
  • 产品入门
    • 首页
    • S7-200产品入门
    • S7-1500产品入门
    • PCS 7产品入门
    • WinCC产品入门
    • MM4系列变频器产品入门
    • S120变频器产品入门
    • SINUMERIK 808D产品入门
    • 运动控制标准产品(V系列变频器)入门
    • S7-1500T产品入门
    • 网站新手必读
  • 售后服务
      售后服务概述
    • 售后服务简介
    • 服务网络及联系方式
    自助服务
    • 提交服务需求
    • 查询服务进程
    • 下载服务登记表格
    • 我的售后服务信息
      帮助信息
    • 售后服务常见问题
    • 服务合作伙伴
  • 培训与认证
    混合课堂-取证训练营
    • 热门课程
    • 证书查询
    • 远程实验室
    • 实战课程
    教室培训
    • 热门课程
    • 国际认证
    • 课程表
    • 课程中心
    • 领取试听课程
    • 分销商查询
    • 公告
You are here:
西门子中国
  • 工业自动化
  • 驱动技术
  • 客户服务
  • 冶金技术
  • 行业市场解决方案
  • 工业支持中心
工业支持中心
  • 我的支持中心
  • 下载中心首页
  • 全球技术资源
  • 视频学习中心
  • 产品入门新手必读
  • 找答案
  • 技术论坛
  • 售后服务
  • 网络资源新手必读
  • 高级搜索
技术论坛
  • 论坛公告
  • 用户指南
  • 用户排行榜
  • 热门帖子
  • 最高收藏帖
  • 精华帖
  • 高赞帖
  • 最新发帖
  • 分享帖
  • 高端推荐帖
  • 在线用户列表
  • 论坛管理
驱动技术 / SINAMICS
MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。

技术论坛

  • 我的关注 New!
  • 我发的帖子
  • 我跟的帖子
  • 我的精华帖
  • 我发的故事
  • 我的收藏夹
  • 我的论坛设置
 • 产品分类
自动化系统
    SIMATIC S7-1500(T) 
    SIMATIC S7-1200 
    SIMATIC S7-200
    SIMATIC S7-200 SMART 
    SIMATIC S7-300/400 
    SIMATIC S5
    SIMATIC Net
    Profinet技术开发专区
    SIMATIC WinCC / Panel 
    SIMATIC WinCC OA (原PVSS)
    SIMATIC PCS 7
    IPC/PG
    LOGO!
    SIMATIC IOT2000
    工业电源
驱动技术
    MicroMaster 
    MasterDrives
    直流调速器
    电机
    SIMOTION
    SINAMICS 
    驱动技术综合产品
数控系统
    SINUMERIK 
    SIMODRIVE
低压电器
    低压电器
传感器与通讯
    过程仪表
    分析仪器
    工厂传感器
谈天说地
    谈天说地
 • 咱工程师的故事
网友专栏
    大家的故事 
    万泉河讲故事
    菲戈的学习笔记
    Zane侠说事儿
西门子工程师专栏
    赵工的通信世界
    崔工说事儿
    杨工说事儿
    冯工讲故事
    专家大讲堂课后探讨
    西家技术派
    西家传动
    自动化so酷
 • 培训与认证答疑专区
培训与认证答疑专区
    S7-1200精英训练营
    WinCC精英训练营
    S7-200SMART精英训练营
    小型自动化系统
    V90精英训练营
    G120变频器精英训练营
    PLC编程精英训练营
 • 服务合作伙伴专区
服务合作伙伴专区
    西门子工业技术π圈
    Networks and Communication
    GMC蓝黄带考试-G120
    GMC蓝黄带考试-V90
    GMC 合作伙伴专区
正在加载...
取消原因:
本版精华和精编 本版高端推荐 本版热门 本版最高收藏

MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。

作者 主题
追云之风
侠士

经验值: 1772
发帖数: 120
精华帖: 6
主题:【求助】MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 2020-10-12 15:09:05
标签:
  • 参数设置
  • G120
  • MM440
  • ST
  • 角接与Y接
  • 电流异常

因MM440老化换代G120变频器后同样的电机整定步骤,同样的参数设定发现,换了G120后电机发烫,工作电流偏大,同样在5-10HZ工况下MM440电流2.6A左右,G120要 3.4A左右。用的都是1AC输入的,电机原来的星型改三角形接法

执行快速调试 ?? 步骤
序号 ? 参数号?设置值?单位?说明
1?P0003?3??用户访问级别
2?P0010?1??快速调试
3?P0304? 220v?额定电动机电压
4?P0305 3.9 A?电动机额定电流
5?P0307 0.75 kw?电动机额定功率
6?P0308? 0.72电动机额定功率因素
7?P0311? 910 rpm?电动机额定速度
8?P0015?12??应用宏端子控制???????????? 4 //通讯控制
9?P1000?2??模拟设定值1
10?P1120?0.1?s?斜坡上升时间
11?P1121?0.1?s?斜坡下降时间
12?P1900?1??电机数据检测和转速控制器优化

13?P3900?1??结束快速调试,进行电动机计算和复位为工厂缺省值设置?


启动变频器 ? 在已有驱动使能时,下一个接通指令执行静态电机数据检测。电机通电,旋转最多四分之一圈。
14?P0971?1??参数保存
启动电机自整定

而且用其他品牌的变频器工作电流也是和MM440差不多的正常的,把P1310改为0 电流稍稍变小。


PS:电机温度随着工作时间变长越来越高,电流也越来越大,直到过电流报警。


 
以下网友喜欢您的帖子:
更多

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1646032&b_id=47

zcomin
版主

经验值: 13900
发帖数: 4351
精华帖: 134
回复:MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。
推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2020-10-12 23:38:16

P 205设置一样么?


 
以下网友喜欢您的帖子:
更多

  
追云之风
侠士

经验值: 1772
发帖数: 120
精华帖: 6
回复:MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 2楼 2020-10-13 13:14:56
以下是引用zcomin在2020-10-12 23:38:16的发言 >1楼:

P 205设置一样么?

都是出厂设置0


 
以下网友喜欢您的帖子:
更多

  
kdrjl
版主

经验值: 96534
发帖数: 29209
精华帖: 389
回复:MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。
推荐帖


只看楼主 只看精华 3楼 2020-10-14 14:17:26

这个应用,其实是自己修改了电机的接法,然后做的置换变频器的应用。因此,只能是自己查找其间的差错了。比如说,G120在进行参数设置的时候,要设置电机绕组的接法,是星接还是角接?如果是角接,确认后再设置电机的线电压和线电流等电机铭牌数据;反之亦然。


在STARTER调试操作软件里,你注意到这些细节了吗?电机等效模型的准确性,对电机的运行效果至关重要。这也正是西家传动的技术特点。最近的应用,更加对此体会到了。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:
更多

  
yming
版主

经验值: 88319
发帖数: 18354
精华帖: 655
回复:MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。
精华帖精华帖星级5级 推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2020-10-15 22:18:23

你这个调试有点问题。哪个G120-2型号?

1AC变频器,第三方异步电机 角接没有问题。

输入电机参数时,应该完全按照铭牌(星接)的参数输入,输入完后,点击那个接法为角接。它自己会自动改为角接参数滴。(仅限用软件调试时。BOP只能按220V换算输入了。)

升降斜坡真用得到 0.1秒么?0.75kW直接工频也做不到呀。

1910=1,结束快速调试,不用复位工厂设置呀。

通电启动后,它自己会做静态辨识。

以上就是V/f模式。

V/f模式有可能相对电流比较大,它是励磁电流较大,如果1310=0,启动没劲,相当于堵转(滑差过大)同样电流也会比较大。所以,你不能一下子降到0!

需要逐步降低。

通常1300使用20(SLVC)调试会经过静态辨识,和动态辨识(动态也可以不做,除非有响应要求。例如真的需要 0.1秒升速到最高转速)。

这时,励磁电流和转矩电流是分开的。这种情况,空载电流是最小的。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
精华帖版主置评: 这个应用指导讲得很到位。非常值得分享。kdrjl
以下网友喜欢您的帖子:
更多

  
木头515
侠士

经验值: 1497
发帖数: 187
精华帖: 0
回复:MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。
推荐帖


只看楼主 只看精华 5楼 2020-10-16 17:49:19

 这个讲的就很专业了啊,学习中。


低头做事,抬头做人!!
以下网友喜欢您的帖子:
更多

  
WOWUWUWU
奇侠

经验值: 5006
发帖数: 1065
精华帖: 0
回复:MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。
推荐帖


只看楼主 只看精华 6楼 2020-10-16 18:39:18
以下是引用kdrjl在2020-10-14 14:17:26的发言 >3楼:

这个确实应该是没有注意细节的变化。


 
以下网友喜欢您的帖子:
更多

  
渔明鱼工
至圣

经验值: 20594
发帖数: 1866
精华帖: 68
回复:MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。
推荐帖


只看楼主 只看精华 7楼 2020-10-19 08:04:01

这种情况空载时也有微小的电流,是导致电机温度不断上升的主要原因,G120C常有的现象,必需做静态辨识,运行过程中电机温度上升同样要做动态辨识。


网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
以下网友喜欢您的帖子:
更多

  
yecao2006
至圣

经验值: 10309
发帖数: 1170
精华帖: 1
回复:MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。


只看楼主 只看精华 8楼 2020-10-19 08:52:16

动态需要做识别吧。


我回来了!
以下网友喜欢您的帖子:
更多

  
ZD_JY
奇侠

经验值: 7821
发帖数: 726
精华帖: 5
回复:MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。
推荐帖


只看楼主 只看精华 9楼 2020-10-20 12:49:36

g120c使用在皮带上必须使用矢量模式,动静态辨识都要做吗?谢谢


做最好的自己!活出自我!
以下网友喜欢您的帖子:
更多

  
yming
版主

经验值: 88319
发帖数: 18354
精华帖: 655
回复:MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。
推荐帖


只看楼主 只看精华 10楼 2020-10-20 17:19:30
以下是引用ZD_JY在2020-10-20 12:49:36的发言 >9楼:

g120c使用在皮带上必须使用矢量模式,动静态辨识都要做吗?谢谢

需要。

关于在皮带传动上,使用矢量模式(VC、SLVC)要特别注意。

在拖动负载惯量较大工况中,因为皮带传动具有弹性特性,使用矢量模式时,其快速响应特征,会加剧皮带的磨损。造成三角带(窄V带)轮非常地烫。

要适当地修改动态辨识之后的参数。电机空载动态辨识之后,减小 PID 增益,加大积分时间。

如果,速度要求不是那么严格,可以启用Droop功能(0.03-0.05)。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:
更多

  
kdrjl
版主

经验值: 96534
发帖数: 29209
精华帖: 389
回复:MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。


只看楼主 只看精华 11楼 2020-10-20 20:06:09

只要能自己转的条件下,静动态的辨识都做是最好的。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:
更多

  
kdrjl
版主

经验值: 96534
发帖数: 29209
精华帖: 389
回复:MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。


只看楼主 只看精华 12楼 2020-10-22 19:01:22
以下是引用WOWUWUWU在2020-10-16 18:39:18的发言 >:

这个确实应该是没有注意细节的变化。

凡是感觉采用了变频器以后,不如工频直驱的,都是变频器的使用没有做到位。

比如说,我刚接触交流传动控制的时候,也曾经有矢量控制方式的效果不如V/F控制的效果,或工频直驱的效果感觉。随着使用多了以后,这种感觉就再也没有了。矢量控制或者V/F控制不仅比工频直驱不差,而且其效率优化的功能更体现它的优越性。当然变频器驱动的启动力矩是有限制的。不提倡过载启动。仅此而已。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:
更多

  
追云之风
侠士

经验值: 1772
发帖数: 120
精华帖: 6
回复:MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。


只看楼主 只看精华 楼主 13楼 2020-10-23 16:49:35
以下是引用yming在2020-10-15 22:18:23的发言 >4楼:

你这个调试有点问题。哪个G120-2型号?

这个应用在线缆收卷控制的,做PID控制时其实加减速时间不受斜坡影响,感觉G120在运行时电流环也在自动调整,参数没有调好和工艺PID冲突了,最后还是用的其它牌子的变频器解决的,有的时候功能太强大不是好事情。


 
以下网友喜欢您的帖子:
更多

  
kdrjl
版主

经验值: 96534
发帖数: 29209
精华帖: 389
回复:MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。


只看楼主 只看精华 14楼 2020-10-24 17:56:31

真的很遗憾,看后很失望。为甚,而要绕着问题走呢?这样,用G120对楼主就是一个缺失,少了一个深入学习和提高的机会。


MM4能做的工艺,G120做不了,这真的是遗憾了。其实,G120比MM4提升了性能和功能,但操作就是一个程序化的东西。仅此而已。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:
更多

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。
  • 收藏

  • 点赞

  • 回复本帖
×
◆
扫描打开手机版
回复
 *帖子内容
上传附件要求

1. 文件大小:上传文件的大小请限制在1M以内。

2. 文件格式:请不要上传.exe文件,系统支持的格式有:.jpg, .jpeg, .pdf, .gif, .zip, .rar, .doc,.docx, .xls,.xlsx, .ppt, .mp3, .wma, .wmv .asf, .avi, .bmp, .png, .txt, .7z

登录并发布
  • 分享帖
  • 故事帖
  • 技术探讨帖
  • 求助帖
  • 西家杂谈
  • 投票帖
 
发分享帖
爱工控,乐分享,
分享您的经验与案例
发故事
发表您的精彩故事,
参与征文活动
技术探讨帖
阐述您的观点,
表达我的看法
西家杂谈
海侃天南地北,
闲聊工控世界
发求助帖
求道解惑,“刨根问底”
解决问题
发投票帖
邀投票,做调查,
网友帮您来作主

西门子中国  
© 西门子(中国)有限公司 1996 – 2021
   企业信息    隐私政策    使用条款    京ICP备06054295号    京公网安备 11010502040638号

 
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!

20秒帮我们优化支持中心!

欢迎您访问支持中心!

丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……

为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!

感谢您的支持!

您收到0封站内信:
×
×
 

 用户登录

短信快捷登录

 

 

 

 下次自动登录 >忘记密码

 

立即注册登录

 

 

绑定第三方账号登录

扫描二维码登录支持中心移动端

 

 短信登录

 

获取动态密码

 

登录

 

立即
签到
已签到
已签到0天
累计可抽西币次数:0次抽奖机会
累计可抽大奖次数:0次抽奖机会
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。