先记录下自己遇到过的问题,解决的方法,都是在网上找到并自己实践过的,希望网友帮忙完善一下,实在是被它折腾够了。
未正常退出,想要复位到系统未启动,未激活的状态:可输入命令 reset_wincc,或双击Reset_WinCC.vbs文件,Win7系统下默认目录是C:\Program Files (x86)\Siemens\WinCC\bin
因未正常退出引发的WinCC资源管理器打不开,如组态的服务器不可用,未指定的错误,可以先用WinCC提供的复制工具复制一下,在复制来的副本中,删除项目文件夹下后缀为.DCF .CFG .LCK 文件,然后启动这个副本,看提示,出现启用本地服务器选项时,就启用之。
TCP/IP连接时,以前能正常连接的变量,突然不能正常连接了,检查参数没有变动,而用PLC程序编辑软件能正常连接PLC,或用其它方式确定硬件连接没问题,在变量管理器中,修改一下,TCP/IP的系统参数中的单位选项卡中的逻辑设备名称,改成当前使用的网卡,或直接用PLC编程软件用的连接点。
写脚本时,用标准函数却提示没有此函数,没有包含解析代码时,你又确信代码无误,那很可能是WinCC软件安装过程中出了意外,本人曾在安装过程中用任务管理器强行终止安装进程,但软件却能正常打开、编辑、运行,脚本中的内部函数能正常使用,而标准函数却不能用
如果自己要写函数,最好写项目函数,以便于移植,免得重装软件时,丢失标准函数;非要写成标准函数时,在重装系统或重装软件时,先把标准函数备份到别处,以便以后用于恢复项目的完整。