变频器前端断路器选型是什么原则呢,具体的理由呢

作者 主题
侠圣

经验值: 4155
发帖数: 112
精华帖: 1
主题:【求助】变频器前端断路器选型是什么原则呢,具体的理由呢
精华帖精华帖星级3级 推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 2020-11-09 15:20:27

       看到变频器说明说推荐的断路器一般是额定电流的1.5-2倍,这个是为什么呢?这样选的理由是什么呢,选择小一点不是对变频器有更好的保护吗?

       大侠有没有推荐的电机和变频器的书籍呢?想跟大侠学习学习


bob
精华帖版主置评: 问题的提出,引起了热议。很好很精彩。kdrjl
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1650034&b_id=104&s_id=0&num=34

奇侠

经验值: 8516
发帖数: 884
精华帖: 8
回复:变频器前端断路器选型是什么原则呢,具体的理由呢
精华帖精华帖星级4级 推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2020-11-09 16:21:50
我们一般选择比变频器额定输入电流大一个档次的普通断路器(C型)。
因为变频器一般都有较为完善的保护功能,而且一般也是根据所设加速时间平缓提速启动的,基本不存在像直接启动里的瞬间几倍的冲击电流,所以按比额定电流略大的原则选用即可。

另外不建议选用带有漏电保护功能的断路器,容易产生误动作。
为防漏电,保证变频器外壳和接地端子PE妥善接地即可。
个体职业者。
精华帖版主置评: 这样选择就可以了。 -yming
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 136812
发帖数: 34968
精华帖: 435
回复:变频器前端断路器选型是什么原则呢,具体的理由呢
推荐帖


只看楼主 只看精华 2楼 2020-11-09 19:00:45

我理解断路器一般的保护对象是抗短路保护的。所以选大1.5-2倍,考虑的是给出系统的过载倍数,无可厚非。这是通用的选择。具体一个系统,根据设计者个人的设计原则,没必要照搬推荐。仅此而已。


比如说,我设计系统,没有过载应用,就是1:1的负载设计,那断路器也没必要非要选1.5-2倍的容量了。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19345
发帖数: 2077
精华帖: 72
回复:变频器前端断路器选型是什么原则呢,具体的理由呢
精华帖精华帖星级3级 推荐帖


只看楼主 只看精华 3楼 2020-11-09 19:44:09

100A以下都是微型断路器,简称微断,这个电流范围也是比较常用的。

微断的短路电流保护根据灵敏度分为B,C,D型,B型的短路电流整定在3-5倍额定电流,C型短路电磁脱扣电流被整定为5-10倍额定电流,D型是10-14倍额定电流。变频器在初始上电时,虽然有限流电阻,电容的充电电流仍然很大,往往在开机瞬间会造成微断跳闸,再次送电时电容已充满电,微断就不会跳闸了。为了避开这个送电时的跳闸,一般是选用额定电流的D型断路器,或者大一个级别的C型断路器。


大道至简,知易行难
精华帖版主置评: 讲的很好。kdrjl
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3662
发帖数: 668
精华帖: 0
回复:变频器前端断路器选型是什么原则呢,具体的理由呢
推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2020-11-09 20:27:16

还要考虑温度系数,安装方式,比如环境40度时,断路器一个接一个挨着安装,断路器就达不到额定的电流。


你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127330
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:变频器前端断路器选型是什么原则呢,具体的理由呢
精华帖精华帖星级5级 推荐帖


只看楼主 只看精华 5楼 2020-11-09 21:11:39
以下是引用看雪001在2020-11-09 19:44:09的发言 >3楼

变频器初始上电时,对变频器电容充电,因限流电阻的存在,没有多大电流的。

C型断路器本身合闸就能承受5倍标称电流2秒;D型则是10倍标称电流2秒!


曾经联机调试5台18.5kW的产线,无负载(空转)调试,没有大容量电源,就用现场 32A微断、4平方电缆;一台一台上电,5台一起空载,中低速运转调试。

所以,龙云浪子说得是正确的。




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
精华帖版主置评: 精彩的发言。kdrjl
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18067
发帖数: 1524
精华帖: 2
回复:变频器前端断路器选型是什么原则呢,具体的理由呢
推荐帖


只看楼主 只看精华 6楼 2020-11-10 08:25:35

一般都是选比变频器功率大一个等级的断路器,考虑温升降容的因素,这样就可以了。


我回来了!继续努力!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1037
发帖数: 128
精华帖: 1
回复:变频器前端断路器选型是什么原则呢,具体的理由呢
推荐帖


只看楼主 只看精华 7楼 2020-11-10 09:18:00

大家都说1.5-2倍,为什么我看西门子变频器(单相0.75kw)建议25A?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2159
发帖数: 254
精华帖: 0
回复:变频器前端断路器选型是什么原则呢,具体的理由呢
推荐帖


只看楼主 只看精华 8楼 2020-11-10 10:40:10

 我们公司都是按照1:1的配置,看系统的设计原则吧,之前看到有一些公司是按照1.2到1.5倍的配备的啊。


低头做事,抬头做人!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:变频器前端断路器选型是什么原则呢,具体的理由呢
推荐帖


只看楼主 只看精华 9楼 2020-11-10 10:49:24

 0.75KW变频器25A?不可能吧? 7.5KW差不多。


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
回复:变频器前端断路器选型是什么原则呢,具体的理由呢


只看楼主 只看精华 10楼 2020-11-10 11:58:08
以下是引用龙云浪子在2020-11-09 16:21:50的发言 >1楼:我们一般选择比变频器额定输入电流大一个档次的普通断路器(C型)。 因为变频器一般都有较为完善的保护功能,而且一般也是根据所设加速时间平缓提速启动的,基本不存在像直接启动里的瞬间几倍的冲击电流,所以按比额定电流略大的原则选用即可。 另外不建议选用带有漏电保护功能的断路器,容易产生误动作。 为防漏电,保证变频器外壳和接地端子PE妥善接地即可。

这样用是没问题的。


邮箱 yongquancun@126.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6676
发帖数: 2327
精华帖: 19
回复:变频器前端断路器选型是什么原则呢,具体的理由呢


只看楼主 只看精华 11楼 2020-11-10 15:14:29
以下是引用yming在2020-11-09 21:11:39的发言 >5楼

以下是引用看雪001在2020-11-09 19:44:09的发言 >3楼:100A以下都是微型断...

引用3楼详细内容:

18.5kw的变频器,选用32A的有点小吧。

不是说比额定电流要大一些吗?18.5KW的变频器的额定电流应该比32A大吧?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127330
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:变频器前端断路器选型是什么原则呢,具体的理由呢
推荐帖


只看楼主 只看精华 12楼 2020-11-10 18:27:54
以下是引用jacky_andy在2020-11-10 15:14:29的发言 >11楼

18.5kw的变频器,选用32A的有点小吧。

不是说比额定电流要大一些吗?18.5KW的变频器的额定电流应该比32A大吧?

以下是引用yming在2020-11-09 21:11:39的发言 >5楼:变频器初始上电时,...

引用5楼详细内容:

以下是引用看雪001在2020-11-09 19:44:09的发言 >3楼:100A以下都是微型...

引用3楼详细内容:

我只是“就地取材”空转调试。不是高速运转。

低速运转时,5台18.5kW的总进线电流并不会大。

为什么?因为低速时,总功率很低!

变频器的功率因数比较高,所以可以算出:32AX380V能承受多少有功功率?

因此,空载试车是没有问题的。

但是,对于每台电机的输出电流可不一样,它包含了励磁的无功电流(由电容提供),要大很多。

这是变频器进线和出线的不同!


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5688
发帖数: 767
精华帖: 1
回复:变频器前端断路器选型是什么原则呢,具体的理由呢
精华帖精华帖星级1级


只看楼主 只看精华 13楼 2020-11-11 11:13:32

变频器输入用空开保护不了二极管短路,要用快熔保护


 
精华帖版主置评: 这个观点值得共享。kdrjl
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10581
发帖数: 1796
精华帖: 0
回复:变频器前端断路器选型是什么原则呢,具体的理由呢


只看楼主 只看精华 14楼 2020-11-11 13:33:37

按照厂家的推荐应该问题不大。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127330
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:变频器前端断路器选型是什么原则呢,具体的理由呢
推荐帖


只看楼主 只看精华 15楼 2020-11-11 15:38:02

另外,主题帖没有说是哪个的额定电流。

如果指的是电机的1.5-2倍的额定电流,那倒是真的。

因为本来变频器容量的选择就是要按此(电流)选。


因此,变频器前端的断路器适配变频器容量就可以了。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2484
发帖数: 368
精华帖: 1
回复:变频器前端断路器选型是什么原则呢,具体的理由呢


只看楼主 只看精华 16楼 2020-11-11 18:00:23

我们一般选的热磁断路器,施耐德GV2、GV3系列,电流和变频器额定电流匹配。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 731
发帖数: 83
精华帖: 0
回复:变频器前端断路器选型是什么原则呢,具体的理由呢


只看楼主 只看精华 17楼 2020-11-11 18:42:24

你们选大一档使用过程中确实没事吗?

样本上的可要大的多。。。


比如7.5KW的,电机断路器选用3RV1031- 4EA10。电流22-32.选的都是2倍以上的。




学无止境,三人行必有我师。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127330
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:变频器前端断路器选型是什么原则呢,具体的理由呢
推荐帖


只看楼主 只看精华 18楼 2020-11-12 08:52:38
以下是引用beyondcoin在2020-11-11 18:42:24的发言 >17楼

你们选大一档使用过程中确实没事吗?

样本上的可要大的多。。。


比如7.5KW的,电机断路器选用3RV1031- 4EA10。电流22-32.选的都是2倍以上的。



对呀!

7.5kW的PM它的输出电流18A,加上风机散热,自身损耗,输入电流21.9A。选进线断路器至少是25A的,大一档就是32A的。

变频器是按电流选,不是按照电机选。这个7.5kW的PM如果用于冲击负载,只能适配5.5kW的电机。这时它可以提供电机额定电流2倍的瞬时冲击电流。


同理,买一台11kW的配电机7.5kW的,选32A的或40A的都可以。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:变频器前端断路器选型是什么原则呢,具体的理由呢
推荐帖


只看楼主 只看精华 19楼 2020-11-12 14:27:10

直接启动电机电流一般是额定电流的4-7倍,如果有频繁的正反转可能电流可以达10-12倍额定电流,如果配置C脱扣器断路器,一般场合理论上讲需要最少是1.5倍-2.0,频繁正反转场合需要配置2.5-3倍了,变频器驱动电机一般都是按照V/F控制,电机电压和频率从小到大按照加速时间来增大,变频器起到了缓冲器作用,起到过程中对于进线电流上升会比较平缓上升。直接启动就是因为启动冲击电流大,为保证断路器躲过冲击电流所以断路器额定电流需要配置大,否则容易出现启动误跳闸问题。而变频器就不存在这个问题,所以可以选择变频器额定电流大一点就可以了。


 