变频器电源输入侧要不要加接触器?这个话题一直争论不休,加装输入侧接触器的好处是在出现限位或急停时切断变频器供电,一刀切的做法粗暴而简单!
最近我在做的一个输送线项目包含12台升降机和一些皮带输送电机,由于机械设计迟迟不能确定电机功率,变频器选型暂时未定,出于安全考虑,我在每个从站进线主回路中加了一个主电源接触器。随着机械设计逐渐明确,经过对方比价,变频器最终选定G120C。最低配G120C带有RS485串口,也每台变频器节省了4个plc的IO点,测试完modbus rtu通信控制后,想到一个问题:紧急停止时如果切断变频器输入侧电源,通信不也中断了吗?等再上电恢复通信起码十几秒时间,去钝化的过程就比数字量IO复位要复杂了。
突然看到变频器输入端子上醒目的黄色标识“STO”,这个STO功能不就是解决类似问题而准备的吗?还要啥输入侧接触器呢?真是替我省了一个接触器和接线工作,电路都省不少事。