如何使用S7-200 SMART与G120变频器进行MODBUS通信?
提问者:谦
参考文档。介绍S7-200 SMART通过Modbus RTU 控制G120 CU240E-2 V4.6变频器启停和读写参数。《G120与S7-200 SMART之间的MODBUS RTU通讯》https://support.industry.siemens.com/cs/document/109477912/-g120与s7-200-smart之间的modbus-rtu通讯?dti=0&lc=zh-CN
参考文档问题1:cpu的串口波特率必须和mbus_ctrl的接口baud参数一致吗?
经测试,不必。CPU串口波特率设为9600,通信指令块波特率参数设为19200,一样可以正常通信;
问题2:40000寄存器写操作计数器只能是1吗?
40100和40101是控制字和主速度值,视频里说寄存器写操作时只能一次写一个,经测试可以写多个(软件帮助上也说最多可写120个字),推测该视频在2015年录制时软件功能尚未完全。3,modbus rtu的轮询时间与波特率设置有关联吗?尚未测试