200smart通过modbus rtu控制G120c的若干问题

已锁定

看雪001

  • 帖子

    2076
  • 精华

    72
  • 被关注

    202

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

200smart通过modbus rtu控制G120c的若干问题

871

7

2020-11-28 16:16:49

展开查看
引用自找答案,问题ID:215024

如何使用S7-200 SMART与G120变频器进行MODBUS通信?

提问者:


sunkey1 回答道:

参考文档。介绍S7-200 SMART通过Modbus RTU 控制G120 CU240E-2 V4.6变频器启停和读写参数。
《G120与S7-200 SMART之间的MODBUS RTU通讯》
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109477912/-g120与s7-200-smart之间的modbus-rtu通讯?dti=0&lc=zh-CN

还有3人在找答案上回答了该问题,查看全部>

参考文档

问题1:cpu的串口波特率必须和mbus_ctrl的接口baud参数一致吗?


经测试,不必。CPU串口波特率设为9600,通信指令块波特率参数设为19200,一样可以正常通信;


问题2:40000寄存器写操作计数器只能是1吗?


40100和40101是控制字和主速度值,视频里说寄存器写操作时只能一次写一个,经测试可以写多个(软件帮助上也说最多可写120个字),推测该视频在2015年录制时软件功能尚未完全。
3,modbus rtu的轮询时间与波特率设置有关联吗?
尚未测试

200smart通过modbus rtu控制G120c的若干问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有7561条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。