因为417-5H的冗余系统配的FLASH EPROM卡,但是后期现场调试初期需要经常在线更新程序,冗余模式下先下载程序到备CPU存储卡中,接下来因为冗余模式下两个CPU程序不一致备CPU无法RUN了。再下主CPU程序就全停机了。
如何能实现不停机更新程序呢?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1657289&b_id=4
主CPU RUN,拔掉同步光纤,把备CPU打到RUN,这时两个CPU程序不一致同时运行有问题的吧。。。这么玩有点邪乎。。
冗余系统配不要说下程序 ,下硬件组态都不会停机(不包含当前正下载的CPU),整个系统正常运行,不用
拔掉同步光纤
如果装的RAM卡可以吧,现在配的是FLASH卡,测试不行哎,得先STOP,下载完后打不到RUN了(冗余模式下程序不一致报REDF冗余错误)。
下载备用CPU程序时主CPU正常运行,但是还要继续更新主CPU程序的,此时备CPU下载完已经不能打到RUN了,再更新主CPU程序就要停机了
是PCS7吗
冗余两台PLC硬件配置要一样,程序同步是系统自己会操作
你这是同步不了
根据向导提示下载硬件组态,程序下载是自动同步的。在线诊断看看不同步的原因。
对啊 查看未同步的原因