技术论坛

400H冗余系统疑问

作者 主题
游士

经验值: 296
发帖数: 39
精华帖: 0
主题:【求助】400H冗余系统疑问


只看楼主 楼主 2020-12-12 16:25:34

因为417-5H的冗余系统配的FLASH EPROM卡,但是后期现场调试初期需要经常在线更新程序,冗余模式下先下载程序到备CPU存储卡中,接下来因为冗余模式下两个CPU程序不一致备CPU无法RUN了。再下主CPU程序就全停机了。

如何能实现不停机更新程序呢?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1657289&b_id=4

游士

经验值: 296
发帖数: 39
精华帖: 0
回复:400H冗余系统疑问


只看楼主 楼主 1楼 2020-12-12 16:30:38

主CPU RUN,拔掉同步光纤,把备CPU打到RUN,这时两个CPU程序不一致同时运行有问题的吧。。。这么玩有点邪乎。。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6784
发帖数: 1108
精华帖: 1
回复:400H冗余系统疑问


只看楼主 2楼 2020-12-12 17:03:10

冗余系统配不要说下程序 ,下硬件组态都不会停机(不包含当前正下载的CPU),整个系统正常运行,不用

拔掉同步光纤


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 296
发帖数: 39
精华帖: 0
回复:400H冗余系统疑问


只看楼主 楼主 3楼 2020-12-12 17:12:16
以下是引用和光同尘在2020-12-12 17:03:10的发言 >2楼

冗余系统配不要说下程序 ,下硬件组态都不会停机(不包含当前正下载的CPU),整个系统正常运行,不用

拔掉同步光纤

如果装的RAM卡可以吧,现在配的是FLASH卡,测试不行哎,得先STOP,下载完后打不到RUN了(冗余模式下程序不一致报REDF冗余错误)。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 296
发帖数: 39
精华帖: 0
回复:400H冗余系统疑问


只看楼主 楼主 4楼 2020-12-12 17:15:53
以下是引用和光同尘在2020-12-12 17:03:10的发言 >2楼

冗余系统配不要说下程序 ,下硬件组态都不会停机(不包含当前正下载的CPU),整个系统正常运行,不用

拔掉同步光纤

下载备用CPU程序时主CPU正常运行,但是还要继续更新主CPU程序的,此时备CPU下载完已经不能打到RUN了,再更新主CPU程序就要停机了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 777
发帖数: 105
精华帖: 0
回复:400H冗余系统疑问


只看楼主 5楼 2020-12-12 20:29:26

是PCS7吗


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6784
发帖数: 1108
精华帖: 1
回复:400H冗余系统疑问


只看楼主 6楼 2020-12-12 21:05:16

冗余两台PLC硬件配置要一样,程序同步是系统自己会操作



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 59
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:400H冗余系统疑问


只看楼主 7楼 2020-12-13 08:39:09

你这是同步不了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24906
发帖数: 4536
精华帖: 10
回复:400H冗余系统疑问


只看楼主 8楼 2020-12-13 09:23:54

根据向导提示下载硬件组态,程序下载是自动同步的。在线诊断看看不同步的原因。


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 59
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:400H冗余系统疑问


只看楼主 9楼 2020-12-14 16:58:44

对啊 查看未同步的原因  


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
400H冗余系统疑问
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。