故事作者:小尹之路

最近创作

看看TA的故事

【通信】S7-1200 Profinet IO控制的使用

已锁定

小尹之路

  • 帖子

    69
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2018-12-04

黄金 黄金 如何晋级?

【通信】S7-1200 Profinet IO控制的使用

1752

6

2021-01-12 09:42:23

之前在官网上看了许多S7-1200 Profinet IO控制的使用方法,一直没有动手实践过,如今终于有个项目可以用到了。Boss从别人的设备上看到了西门子1200模块拖第三方的模块做的控制系统,现在也要求我们也这样做一个,当做试验机。这样对公司来说,节约了成本,对我个人而言,这是个学习和实践的机会,当然不提倡这么做,毕竟第三方模块的质量问题不是很清楚,就当是学习了。用1200的主模块加第三方的模块,首先要选型,根据点数选好模块。接下来就是博途组态了。首先安装第三方模块的GSD文件,然后组态网络,如下图所示。

组态好之后,开始编程,这是个漫长的时间,所有编程都是现编的。这里就不一一表述了。以下附一张图:


编好之后,将模块通电,S7-1200模块和第三方的模块连接好,下载程序,监控程序。在下载时,弹出一条消息说是PLC产品固件和当前编程的版本不匹配,我用的博途是V14SP1,选的1200模块是214-1HG40-0XB0的,编程的版本是4.2版本,模块是4.3版本的。没管这个问题,继续下载,竟然下载进去了,只是监控的时候,在设备和网络中,该PLC上显示黄色感叹号,就是那个版本不对。看了一下程序,第三方的模块也在网络中,并且没有报警信息。继续测试,写个数进去看一下,PLC也有输出,一切正常。但是那个黄色感叹号怎么办?想过两个办法,要么把PLC的固件降级,要么提高博途到V16,想了一下,还是降PLC固件吧,博途升级不确定因素太多了,一个装不好,这电脑可能还得重装系统,里面资料太多了。

那就降固件吧,在官网上还没找到,但是找到了一条找答案的内容:就是组态V4.2的程序,可以下载到V4.3的plc里面运行,想了想,那就这样吧,先把设备运行起来,看看后期效果如何。用的还不全部是西门子的产品,这个出了问题,估计西门子也不会管,是我我也不会啊。

总的来说,西家产品还是很强大的,Profinet不管是组态还是控制是简单易学的,也有可能我没接触到高深的地方。

当然,在最后还是不建议使用西门子拖第三方模块的,虽然节约了成本,但是质量如何,无法保证。到时候出了问题,你该找谁?


【通信】S7-1200 Profinet IO控制的使用 已锁定