S7-1200 PID指令采样时间问题

273

13

2021-01-21 13:31:28

PID指令的采样时间要求和循环中断OB30的循环时间一致,查询帮助文档PID静态变量CycleTime.Value说明也是表示要和循环时间一致,帮助中说CycleTime.Value值会自动确定。但是为什么我把OB30循环时间设置为1000ms,在块内调用PID_Temp后,查看组态中的参数视图的CycleTime.Value值为0.1s呢?不是说自动设定为循环中断时间吗?难不成在调试过程中每次更改OB30循环时间后,还得在参数视图中手动修改CycleTime.Value值吗?