工程量转换样例
昨天看到有这样这个帖子,话说有多个过程工程量,需要在HMI设备上切换,如温度单位摄氏与华氏温度的切换。
贴子:http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_248455_1076.html
这个程序非常简单,我打了一个样,需要的可以参考。
PLC侧的工程量转换程序:
假设是摄氏温度转换为华氏温度的计算:
F = C*1.8 + 32
如在OB1中调用:当M0.0 = 1,摄氏转华氏;M0.0 = 0 显示摄氏温度。
将程序下载到plc,图示:
验证是可以的。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1676586&b_id=64&s_id=83&pno=0
楼主是个热心肠!给个赞
没看懂转换原理
转换原理就是这个F = C *1.8 + 32的公式。
我通过一个开关,及plc扫描机制,在一个I/O域中显示2种单位的温度值的一种方法。
楼主说得对,
https://wenda.so.com/q/1371523162069142?src=170&q=F+%3D+C+%2A1.8+%2B+32
在万能的百度下,没有解决不了的问题。我就是根据那个网友的提问,想到这个解决方法的。
应该最后那个程序也能够说明问题了。