各位大神,现遇到一台440的变频器,面板控制运行正常,但是无法与上位机通讯,测得模拟量段子1-2电压只有6.8V,说明书上显示正常有10V电压,端子9对5.6.7.8端子电压只有19V,说明书上显示应为24V,对28号端子电压有25V,测得DP+,-端子电压为22V左右,查不出问题来,求解各位大神
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1687720&b_id=10
电源板是新换的,换了之后还是这样,请问怎么解决
我感觉你是不是接错线了?
DP模版的供电有两种方式
1、直接插上,变频器通电就DP工作。它通过DP模版的接口获取变频器电源。不需要下端的24V。
2、DP模版下端接外部的24V。变频器不需要上电。一样也可以远程控制(这是分布式IO的最常用接法。)
不要用变频器端子板上的24V给DP供电!错误的!
有问题一定要查,而不是说怎么办?都没找到问题,能怎么办吗?
电源输出端子电压低,要找到为什么会低。如果把段子悬空,这个输出电压也会低吗?新换的板子,输出电压端子悬空状态也会低?那就闹鬼了?除非变频器主电路有问题。
另外,还要看好电源的端子是输出的内部电源端子,还是要求外部供电的电源端子。要搞清楚端子的属性。
可能是端子接触不良,之前我也遇到过的
老铁,我发现你这个问题是去年3月份的了,现在解决了么?
楼主的问题描述让人摸不着头脑,你到底想采取哪种控制方式?信号源的选择对了吗?PLC的控制程序写对了吗?组态正确吗?一个个地进行检查呀!