G120 PM240 30KW的变频器驱动22KW的三相异步电机,空载时运行没有问题(电机电流10A左右),当开始加负载(电机电流30A左右),变频器出现30003、30016母线电压低的报警。加载时的电流远没有达到额定负载值,直接可以排除机械方面的问题,也基本可以排除变频器的问题,肯定是主回路供电出现问题。测量变频器的输入电压380V没有问题,依次检查紧固主回路的接线,包括:断路器、接触器、变频器、电机接线端子、电抗器等,发现有些端子的扭紧力确实不足,上电试试效果,仍然报警。有点发懵,难道是变频器带载能力下降?准备在电抗器下端对调一下两台相同的电机,拆下接线发现线鼻子用绝缘胶布包扎过头,导致线鼻子与接线柱部分被绝缘遮挡,这明显不是专业电工干出来的,在这里吐槽一下国产机床,简单的电器柜配盘接线的工作都处理不好,机床的性能如何保证!将多余的绝缘胶布撕掉,再接好线,上电测试加载运行正常了。也奇怪这台设备已经运行3年多了,怎么到现在故障才暴露出来,难道是国产绝缘胶布时间越长绝缘性越强?