这是自己实验过的方法,在工作中也经常使用,是可以使用的,我做个总结便于大家借鉴。如大家哪里使用不对请及时联系
我使用的是工控机做的备份。用工控机里面备份的CUVC参数-----下载到新的CUVC操作步骤
1. 打开工控机,找出需要下载的备份参数,查看P070=?(记住例如是117),关闭备份参数。不关也可以。
2.变频器上电,先将CUVC恢复出厂,设置P060=2 P970=1/0参数开始进行恢复出厂。
2.1、恢复完毕设置P060=8,P070=刚才查看记住的哪个参数,例如是117输入到这,设置P060=1进行自动识别,识别完毕断一下电源。P918地址改不改都可以。注意这个功率单元P070参数很关键。
3.变频器上电,进行cvuc参数下载。
4.工控机打开软件Drive Monitor,点击File,再点击Setup an an USS......... ,出来一个对话框点击start进行自动搜索,搜索出自动进入下载窗口,点击图标电脑到--装置。选择需要下载的文件,点击Download进行下载。
5.下载完成显示download点击完成,CUVC自动读取参数后变成009,完成参数下载。
6.下载时注意不要插DP网线。在线下的装置上也可完成CUVC参数下载。提前做好带参数的CVUC备件。
注意;参数不能正常下载时,例如下载完毕显示那么多的参数没有下载完成,可以检查P128和P274,两个参数不能大于102额定值。再次回复出场设置,将两个值减小后再从下载一次就会显示下载完成。
这只是其中一种方式
轧钢厂设备科
杜。。
2019年7月20日做记录20210612改编