这个是今天看到以下帖子后发现我也没有可靠的答案后做的实验,实验还没有最后得出个什么结论,一起发上来求助了。

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1702001&b_id=5&s_id=0&pno=1

其他相关帖子:

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1581486&b_id=66


我的实验是从2019年帖子Setrarin的程序开始的,见上面链接。

我修改了程序,让FB内没有用接口参数对DB进行写,而是改用直接访问,也就是在FB内直接访问公共DB的数据。

具体我不写了,把现象写一下:

如果FB的InOut接口int_1用DB的int_1作为实参,DB的int_2没有链接到FB接口上来,如果DB和FB都是优化访问的,那么在FB内直接写DB的int_1会没有作用,而直接写DB 的int_2有效。

按理说直接写DB可以的呀,怎么还有这限制?

似乎是如果作为实参在FB中来用,那么在FB中对实际数据的写就只能通过形参来进行了,不能使用其他方式?