主题:【求助】F31118变频器故障


只看楼主 楼主 2021-09-24 15:28:17

请问下电机实时转速曲线在高速时会出现这种异常,然后报F31118报警是什么情况,请大神支招。




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1717147&b_id=18&s_id=0&num=10

版主

经验值: 136843
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:F31118变频器故障


只看楼主 1楼 2021-09-24 15:52:51

传感器连接有问题?检查传感器连接。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 323
发帖数: 19
精华帖: 0
回复:F31118变频器故障


只看楼主 2楼 2021-09-24 16:36:53


我在一个转炉现场调试时倾动电机带的编码器正常,生产了一个来月后突然一台电机的编码器就经常报故障F31118,F311100,F311131,F31100,检查接线以及轴连接都没问题,然后换了一个新的编码器就使用正常了




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23744
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:F31118变频器故障


只看楼主 3楼 2021-09-24 16:51:03

高频干扰。 布线有没有遵循EMC规则?


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136843
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:F31118变频器故障


只看楼主 4楼 2021-09-25 09:47:32
以下是引用锋言锋语在2021-09-24 16:51:03的发言 >3楼

高频干扰。 布线有没有遵循EMC规则?

不会吧?说高频干扰所致?有待商榷。


看波形,转速的信号基本上很干净。不能说有高频干扰。而且看波形的横轴,一个基本单位是2s,而出现的尖峰脉冲,时隙起码是100ms以上吧?这个脉宽,信号很强的。不能属于高频干扰吧?


由此,我认为是编码器的信号出了问题,如果不是编码器本身的故障,也是连接部件有什么问题吧?


个见。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23744
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:F31118变频器故障


只看楼主 5楼 2021-09-25 11:33:02
以下是引用kdrjl在2021-09-25 09:47:32的发言 >4楼

以下是引用锋言锋语在2021-09-24 16:51:03的发言 >3楼:高频干扰。 布线有没...

引用3楼详细内容:

高频干扰。 布线有没有遵循EMC规则?

有道理啊。


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1195
发帖数: 11
精华帖: 0
回复:F31118变频器故障


只看楼主 6楼 2021-09-25 11:44:14

编码器故障,可能是干扰引起,可能编码器线坏了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 50629
发帖数: 6053
精华帖: 269
回复:F31118变频器故障


只看楼主 7楼 2021-09-25 19:54:24

可能编码器坏了,P0492值调成最大,让他不起作用,除非编码器完全坏掉。


Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136843
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:F31118变频器故障


只看楼主 8楼 2021-09-26 08:53:52
以下是引用北雪雪纷飞在2021-09-25 19:54:24的发言 >7楼

可能编码器坏了,P0492值调成最大,让他不起作用,除非编码器完全坏掉。

嘻嘻,野路子。一看就是现场维护出身的。有这么严重的问题,应该是找故障点,消除其隐患。如果一味迁就,可能会扩大故障影响了。好在西家传动的报警保护很有效。否则会飞车?会突然的骤停堵转等问题,对传动系的冲击损害巨大。


个见。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23744
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:F31118变频器故障


只看楼主 9楼 2021-09-26 08:59:43
以下是引用北雪雪纷飞在2021-09-25 19:54:24的发言 >7楼

可能编码器坏了,P0492值调成最大,让他不起作用,除非编码器完全坏掉。

这个方法只能治标, 慎用。 有点饮鸩止渴的意思。


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136843
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:F31118变频器故障


只看楼主 10楼 2021-09-27 10:58:24
以下是引用北雪雪纷飞在2021-09-25 19:54:24的发言 >7楼

可能编码器坏了,P0492值调成最大,让他不起作用,除非编码器完全坏掉。

这种处理方法在钢铁企业很常见。停机损失更大。对吧?