小众直流系统和西门子直流传动的相关思考

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3381
  • 精华

    52
  • 被关注

    97

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

小众直流系统和西门子直流传动的相关思考

506

14

2021-11-14 11:48:46

Avtron的12相整流驱动, add32系统。 今天分厂人员说他们造成精轧F7抛钢时烧快熔。 我第一反应是重载降速时, 电流没有消减到0,就激活换向。 因为add32的老版本, 换向时间只有20ms。 而且不能修改。后来详细了解, 是先丢失了运行信号,然后恢复信号后, 开始跟随给定降速, 这是烧快熔。 iba曲线显示负向-15000A电流。  曲线我没看到, 而且25ms采样周期的曲线, 有点粗糙。 这个先不说。  现场人员说原因找到了, 是前几天停产检修, 电枢电压反馈极性接反了。

      我第一反应是不可能, 因为已经用了好几天了。 怎么突然因为极性接反烧快熔。 而且, 电枢电压计算EMF,参与预控, 预控占到输出的95%左右,如果极性翻了, 怎么能正常工作呢。  但是他们说确实是反了。 柜门的电压表都反了。 我依然持怀疑态度, 认为内部计算可能用的电枢电压绝对值。 但是查看功能图, 只有EMF环 使用EMF绝对值的。  预控用的是带符号的EMF.  

      和麦思科技术人员沟通, 他们说以前再现场遇到过, 电机能正常运行。 后来我们俩,仔细分析了一下。 如果电枢电压极性接反, 导致EMF符号反向。 如果正常从0速启动, 由于预控的方向反了。所以,靠电流环的积分控制器来补齐这一部分。 最后是能够实现稳定闭环运行的。 但是由于预控没起到预控的作用,反而反方向拉了后腿, 会导致机械特性变差。

     最后我们的结论是, 电枢电压极性接反,电机仍可以减弱的机械特性运行, 但是不会导致逆变颠覆、或者电压输出过大,导致烧快熔。  烧快熔是逆变颠覆或者形成环流。


     西门子的6ra80, 如果电枢电压极性接反, 其影响应该同上述相同。