只看楼主 楼主 2021-12-28 15:31:14

上位机输出模拟量0-10V,接收端的设备只能接收0-4V模拟量,有哪些方法进行处理完成转换呢?


自力更生,艰苦创业;团结协作,无私奉献
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1741621&b_id=53&s_id=0&num=5

至圣

经验值: 72011
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:0-10V输出的模拟量电压信号


只看楼主 1楼 2021-12-28 15:39:18

电阻分压方式最简单,直接。

2个电阻器就搞定你的需要。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72011
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:0-10V输出的模拟量电压信号


只看楼主 2楼 2021-12-28 16:35:30

有啊,这些很多的,如果你稍微了解一些电子线路,这个电压转换方式实在是太多电路能够满足你的需求了,搜索一下很多的。但是,我认为抛开阻抗匹配问题,2个电阻器的分压是最能够解决此类问题的方法。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6784
发帖数: 1108
精华帖: 1
回复:0-10V输出的模拟量电压信号


只看楼主 3楼 2021-12-28 16:42:42

通过程序等比例缩放,将输出控制在0-4V内。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24906
发帖数: 4536
精华帖: 10
回复:0-10V输出的模拟量电压信号


只看楼主 4楼 2021-12-28 16:48:25

0~4V对应0~11059,程序中做判断,超过11059就让DA转换输出11059。


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 178
发帖数: 20
精华帖: 0
回复:0-10V输出的模拟量电压信号


只看楼主 5楼 2021-12-28 16:52:09

写程序限定输出始终在0-4V不就OK了。什么硬件都不需要添加;最方便。y=0.4X;线性变一下就可以了。


做事不贪大,做人不计小。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 614
发帖数: 143
精华帖: 0
回复:0-10V输出的模拟量电压信号


只看楼主 6楼 2022-09-03 12:46:06

加电阻分压。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 353
发帖数: 63
精华帖: 0
回复:0-10V输出的模拟量电压信号


只看楼主 7楼 2023-02-17 16:08:33

加电阻分压,或者网上买一个转换器


爱好电气自动化的化学工作者
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 50632
发帖数: 6054
精华帖: 269
回复:0-10V输出的模拟量电压信号


只看楼主 8楼 2023-03-06 18:45:20

程序进行转换一下啊,输出0-4,