G120调试驱动 低速同步电机。快速调试按照同步电机调试,报错F7080,参数310.

电机铭牌如下图 所示 。电机参数P300=2 同步电机,P304=134 V (计算的反电动势),P305=0.7A P307=0.25KW P310=150HZ  P311=345RPM,基于以上参数,无法结束快速调试。参数有问题但找不到问题点,请帮忙检查下