技术论坛

回复:BF灯一直亮红灯,是何原因?急

作者 主题
奇侠

经验值: 6872
发帖数: 5350
精华帖: 25
回复:BF灯一直亮红灯,是何原因?急


只看楼主 2005-12-02 20:19:39
quote:以下是引用kinkin在2005-12-02 19:25:31的发言:
1、CPU或ET200M的端口有问题。
解决方法:更换损坏端口的硬件。
2、硬件组态和站号设置不一致。
解决方法:更改成一致。
3、ET200M上的模块配置和实际安装的模块不一致。
解决方法:更改硬件配置,使一致。
4、网络硬件连接有问题。
解决方法:先通过带编程口的网络接口将编程器连到网络上,然后读取在线的接点,看是否可以读到所有站,如不能,则检查硬件连接(如网线、接头等)。


对于4 应该注意如果使用编程电缆,必须插到主站的DP口上 如果5512等可以随便插到哪个DP口
怎么论坛改成这样了??