只看楼主 2006-10-09 18:09:01
你需要考虑一下问题
1、一定用OB35 定时100ms 的中断来最大程度保证精度
2、保证采样信号的精度 避免干扰 使用滤波器对采样进行滤波
3、100ms采样的算出来的本次100ms的流量值很小 如果用浮点数相加那么累加到一定程度后就=不加了 建议采用DINT来进行+运算 并累进累加 例如 小时累计——〉总累计 否则在一段相对的长时间后累计将停止