MM420如何调整参数以实现4-20MA电流方式模拟量输入??
精华帖


只看楼主 只看精华 2006-11-13 09:05:01
看了海哥3年前发的帖子:
[精] 主题:如何在MM4上实现4-20mA的模拟输入
很多用户跟我提出:原来用MM3的时候,参数表上都明白的标出4-20mA的模拟输入如何设定,其他品牌的变频器大多也都有这个参数,为什么SIEMENS MM4 没有4-20mA的模拟量输入?
其实,我们仔细研究一下MM4的操作手册并不难发现,MM4的设计非常之了不起!他给我们提供的是一个非常开放的编程平台。你所想要做到的事情,他几乎都能满足你(只是你要动脑筋哦!)。不要说是4-20mA,随便你是0-10mA也好、3-16mA也罢,他都能如你所愿。
请看一下,参数P0756-P0761,如果你是4-20mA的模拟输入,应作如下设定:
P0003=2
P1000=2
P0756[0]=2/3 (注意:要求端子板上的DIP开关也必须设定为ON)
P0757[0]=2
P0758[0]=0 (不动)
P0759[0]=8/10(不动)
P0760[0]=75/100(不动)
P0761[0]=2
我一直没看明白,象这句:“P0756[0]=2/3 (注意:要求端子板上的DIP开关也必须设定为ON)”,MM420上一共两个DIP开关,一个DIP2是调整50/60HZ用的,另一个DIP1是不让用的,难道就是将DIP1设为ON??
还有象2/3 ,8/10 ,75/100的含义是什么呢??
是2/3=0.66666666666
8/10=0.8
75/100=0.75 ,可以这样理解吗???
请各位高手赐教。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=285975&b_id=10

版主

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:MM420如何调整参数以实现4-20MA电流方式模拟量输入??
精华帖


只看楼主 只看精华 2006-11-13 22:21:34
第一、这里说的DIP开关是在MM440的控制端子板上的。不是底板上的。左边的对应Ain1、右边的对应Ain2。
第二、海哥所说的是或者的意思。2/3的意思就是指可以设2或者3。其他类同。
第三、MM420没有电流模拟量输入的功能。要想使用此功能,需要自己在输入端子并联外接一个500欧电阻,使电流信号变成电压信号。然后通过参数P0757-P0760调整比例就可以了。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 602
发帖数: 424
精华帖: 4
回复:MM420如何调整参数以实现4-20MA电流方式模拟量输入??


只看楼主 只看精华 2006-11-13 23:18:28
第三、MM420没有电流模拟量输入的功能。要想使用此功能,需要自己在输入端子并联外接一个500欧电阻,使电流信号变成电压信号。然后通过参数P0757-P0760调整比例就可以了。
这句话是我最想看到的,怪不得上次怎么都弄不出4-20MA电流输入,所以后来还是用了电压信号。
MM420跟MM440还是有很大区别的啊!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:MM420如何调整参数以实现4-20MA电流方式模拟量输入??
精华帖


只看楼主 只看精华 2006-11-14 00:00:21
事实上MM420并不完全像你想象的那样。尽管BiCo功能很少,端子也少,它还有一些优点。
它的端子都是隔离的。因为没有接插件的控制端子板,故障率也少。也有PID控制器。
另外,MM440也是在内部加了一个电阻和开关。其实,电流模拟输入并不一定非得并联一个精确的电阻,只要是大约500欧的就行。然后用参数调整就可以达到精确值。因此,要注意,不管采用电压信号,还是电流信号,由于元件的误差存在,在使用模拟输入有精度要求的时候,一定要仔细调整那4个比例参数。
所以,一般优先考虑MM420,功能达不到再选其他。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 405
发帖数: 189
精华帖: 11
回复:MM420如何调整参数以实现4-20MA电流方式模拟量输入??


只看楼主 只看精华 2006-11-29 11:35:08
很受启发,只是有一点疑问想请教Y侠,对于4-20mA标准信号,我们一般都是用一只250欧的电阻并联于ADC两端从而得到1-5V的电压信号,对其采样量化等一系列前期处理,500欧是何意?有些模糊,请不吝赐教。再者就是所谓P0757,758,759,760实际就是X1,Y1;X2,Y2这两点,通过这两点可以做一条不过原点的直线,据此我们可得到它的斜率和截距,至此,所谓ADC标定已完成,那么,可知X1= ,Y1=4MA,X2=16384=4000H,Y2=20MA;我想请教的就是:上述这些参数是由人工输入呢,还是机器自动完成的呢?另外P0756=2/3规定了模拟输入1的类型为0-20MA,可知X1=0,Y1=0MA;X2=16384,Y2=20MA;这是一条过原点的与前条直线斜率相等的直线且截距=0;如果在此时在ADC的两端并250欧的电阻,信号将为0-5V,如并入500欧的电阻,信号将为0-10V;这两者与1-5V相比,可见量程发生了变化,这又当如何解释呢?还望智者为我释怀,谢!
和你一起
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:MM420如何调整参数以实现4-20MA电流方式模拟量输入??


只看楼主 只看精华 2006-11-29 22:11:00
使用MM440,假如采用4-20mA输入的话,我也会将输入电阻选择500欧姆取样。因为,这样的输入可以使其为10V作为满度值,比5V好用。传动控制尽量不采用5V的电压信号做满度值。
关于他的零点1V/2V,可以采用规格化消除掉。就是上面Y侠述说的利用X1和Y1的设置解决。
我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:MM420如何调整参数以实现4-20MA电流方式模拟量输入??


只看楼主 只看精华 2006-11-29 23:22:10
同意斑竹kdrjl的意见。
不过有一些变换器还是 1-5V 的输出呢。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 405
发帖数: 189
精华帖: 11
回复:MM420如何调整参数以实现4-20MA电流方式模拟量输入??


只看楼主 只看精华 2006-11-30 12:10:39
感谢俩位大侠的鼎力相助,受益匪浅。