技术论坛

模拟量过不来信号?

作者 主题
侠士

经验值: 1013
发帖数: 435
精华帖: 1
模拟量过不来信号?


只看楼主 2006-11-18 14:08:51
我现在有400的模拟量模块431-0HH00-0AB0,前连接器随柜子发到现场了,现在CPU什么都在家里,当我现在调试这个模块时接了个:差压变送器——配电器——PLC,在量配电器这边都有4ma的信号,可在程序中PIW512确没有变化,其它点也是都显示“32767”这个数,我用FC105做的。求大家帮我分析分析哦!
只要去研究,就会有收获,学无止境!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=288276&b_id=4

yw
侠士

经验值: 1858
发帖数: 1300
精华帖: 4
回复:模拟量过不来信号?


只看楼主 2006-11-18 14:28:58
模拟量模块没有供电
Q群: 198412729
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1013
发帖数: 435
精华帖: 1
回复:模拟量过不来信号?


只看楼主 2006-11-18 14:52:00
这个模块上就是4号上L+,之后还有个M,我从PS电源上给了个24V的电,不知这样对吗?
只要去研究,就会有收获,学无止境!
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 38
发帖数: 26
精华帖: 0
回复:模拟量过不来信号?


只看楼主 2006-11-18 15:39:02
学习中……
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 218
发帖数: 219
精华帖: 0
回复:模拟量过不来信号?


只看楼主 2006-11-19 10:47:57
quote:以下是引用baishan在2006-11-18 14:52:00的发言:
这个模块上就是4号上L+,之后还有个M,我从PS电源上给了个24V的电,不知这样对吗?

对啊
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 982
发帖数: 436
精华帖: 1
回复:模拟量过不来信号?


只看楼主 2006-11-21 10:58:17
查查线路,有点类似于接地错误
不以物喜,不以己悲. Good Good Study Day Day Up
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2620
发帖数: 2300
精华帖: 8
回复:模拟量过不来信号?


只看楼主 2006-11-21 11:54:37
你是四线制的仪表,要注意共地,将PLC的M和电源-连上。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 599
发帖数: 320
精华帖: 0
回复:模拟量过不来信号?


只看楼主 2006-11-23 13:28:11
也可能是模块坏了
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 117
发帖数: 37
精华帖: 0
回复:模拟量过不来信号?


只看楼主 2006-11-23 13:45:34
你在FB2 里做一下看看
虚心学习 不断积累
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 23
发帖数: 2
精华帖: 0
模拟量过不来信号?


只看楼主 2006-11-24 11:29:17
你好啊,
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1013
发帖数: 435
精华帖: 1
回复:模拟量过不来信号?


只看楼主 2006-11-25 15:22:46
我这没有"前连接器",不知道 跟这有没有关系。
还有jari您说得 “你是四线制的仪表,要注意共地,将PLC的M和电源-连上。”我没太明白。
我现在就把模块上的M与24V的负相连,还是不好使,jari您说得是这个意思吗?
虽然现在还未解决,先谢谢大家的回答!

只要去研究,就会有收获,学无止境!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2620
发帖数: 2300
精华帖: 8
回复:模拟量过不来信号?


只看楼主 2006-11-27 14:01:18
不是,是将你的信号-与模块上的M连上试试。
我这没有"前连接器",不知道 跟这有没有关系。---没有你怎么接的线?

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2620
发帖数: 2300
精华帖: 8
回复:模拟量过不来信号?


只看楼主 2006-11-27 14:02:01
还有就是你硬件配置里是不是设对了。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1013
发帖数: 435
精华帖: 1
回复:模拟量过不来信号?


只看楼主 2006-11-27 15:32:53
我现在自己用导线连一下试的,我用了一个隔离器,在硬件中选了四线制,记得我也把电流的负端与M联了,还是不好用,谢谢您的指导,我们还在继续研究中啊!
只要去研究,就会有收获,学无止境!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1657
发帖数: 650
精华帖: 3
回复:模拟量过不来信号?


只看楼主 2006-11-27 16:21:06
先分清到底是无源信号还是有源信号
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1013
发帖数: 435
精华帖: 1
回复:模拟量过不来信号?


只看楼主 2006-12-07 14:47:03
谢谢大家的帮忙,是线接错了!
只要去研究,就会有收获,学无止境!
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 19
发帖数: 16
精华帖: 0
回复:模拟量过不来信号?


只看楼主 2006-12-08 10:32:15
FC105设置问题!
请教
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 5
发帖数: 5
精华帖: 0
回复:模拟量过不来信号?


只看楼主 2006-12-12 11:48:54
应该与程序无关。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 354
发帖数: 209
精华帖: 1
回复:模拟量过不来信号?


只看楼主 2006-12-12 12:35:03
模块没坏的话肯定就是接线错误。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
模拟量过不来信号?