回复:OPC和两个TD17通信冲突

作者 主题
版主

经验值: 13168
发帖数: 5802
精华帖: 50
回复:OPC和两个TD17通信冲突


只看楼主 2007-02-25 15:40:00
问题出在COMMUNICATION的连接数不够用了。
默认时,PG CONNECTION=1,OP CONNECTION=1.当两个TD17和CP5611同时与315-2通讯时,就必须重新定义CPU属性中COMMUNICATION的连接数。
知其道,用其妙!