呵呵,最近我在做电机的“对拖试验”,想利用6SE70的r005(输出功率)作为对拖的监控显示,不曾想,这个显示参数居然有瑕疵。现特作说明,希望有兴趣的朋友参与讨论。
先看看r005是怎么定义的:

P352叫参考频率,P354叫参考转矩。这两个数相乘问题就来了。真不知道6SE70的软件设计者是怎么想的,它符合电机的情况吗?R005显示的还是%数。
我的电机数据:
额定频率:50Hz;最高运行频率:133Hz;
额定转矩:50Nm;
额定转速:(同步转速)3000r/min;
额定功率:15kW
对拖的条件:当转速运行在3000r/min时,负载转矩加到额定转矩的50%附近,观察监视值r005已经接近100%了,诧异中,才发现,r005的参考计算值是P352,那个P352如果是运行在50赫兹以内,这个计算值是对的,可如果电机的运行转速超过额定转速呢,比如出现恒功率调速的时候呢,这个计算就全然不对了。而通用的电机调速范围都是这样的:

因此说:r005的显示计算值存在瑕疵。P352如果作为参考频率,就不能作为计算功率%的依据了,因为参考频率是系统全转速运行频率的值,应该输入系统的最大频率,特别是超过50赫兹运行频率的系统。显然,r005的计算依据应该是额定频率%才正确。这是我的认为,有没有不同意见?