只看楼主 2007-07-14 10:18:51
我想用S7-300的晶体管输出模块直接与MM430输入端子接线,用外部电源给PLC输出模块和MM430 变频器供电,不用MM430内部的电源,该怎样接线?接不好会烧的,特向大家求助。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=353168&b_id=10&s_id=0&num=5

游侠

经验值: 589
发帖数: 375
精华帖: 1
回复:6ES7 322-1BH01-0AA0 与 MM430 变频器接线问题


只看楼主 2007-07-15 14:15:13
关注!

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 381
发帖数: 236
精华帖: 7
回复:6ES7 322-1BH01-0AA0 与 MM430 变频器接线问题


只看楼主 2007-07-17 09:24:27
6ES7 322-1BH01-0AA0 是什么东东
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 381
发帖数: 236
精华帖: 7
回复:S7-300的晶体管输出模块与MM430接线问题


只看楼主 2007-07-18 14:51:38
如果是继电器输出,就容易多了.
晶体管输出的情况,需要将MM430的28端子与M连接起来.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2239
发帖数: 119
精华帖: 0
回复:S7-300的晶体管输出模块与MM430接线问题


只看楼主 2007-07-18 22:43:03
最好加中间继电器隔离较好,互不扰动.
知其道,用其妙
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 38
发帖数: 15
精华帖: 0
回复:S7-300的晶体管输出模块与MM430接线问题


只看楼主 2007-07-19 21:52:33
变频器28号端子与内部是有电位隔离的,应该不会有问题吧。
 