请教,从CBP上读出的电流值在程序中怎么显示?


只看楼主 2007-12-28 08:35:42
问题是这样的,我用的是70变频器,想在上位机上显示实际电流值,而变频器中实际电流值的连接器KK020,是个双字,我在程序中DB块中的地址怎么设呢?DINT格式?占几个地址呢?

能不能仔细讲讲有点迷糊!谢谢
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=391336&b_id=4&s_id=0&num=1

至圣

经验值: 39930
发帖数: 8426
精华帖: 389
回复:请教,从CBP上读出的电流值在程序中怎么显示?


只看楼主 2007-12-28 12:31:32
双字就是DINT,占四个字节,单字就是INT,占两个字节.
用单字就可以了,精度也很高了,1/16384呢