回复:为何常闭点无法传给第1个形参??

作者 主题
至圣

经验值: 32723
发帖数: 13507
精华帖: 52
回复:为何常闭点无法传给第1个形参??


只看楼主 2008-03-11 08:59:37
你的问题:在ob中你调用的fc40不存在,你的fc2没有地方调用,也就是你得fc2没有被执行。所以不会变化。你可以先不要ob1中的fc40,然后建立一个ob35或者ob33调用fc2,ob35,ob33的扫描周期设定为500ms.
活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。