s7-300配置?

作者 主题
游士

经验值: 183
发帖数: 89
精华帖: 0
s7-300配置?


只看楼主 2008-04-21 16:02:15
西门子300的CPU只能扩展3个机架,那么就是说一个CPU最多只能带32个模块了?
如果有50个模块怎么办?
一个ET200M(IM153-1)是不是最多只能扩展到8个模块?如果多于8个是不是再需要一个IM153-1?
谢谢!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=436903&b_id=4&s_id=0&num=7

游士

经验值: 183
发帖数: 89
精华帖: 0
回复:s7-300配置?


只看楼主 2008-04-21 16:06:05
WINCC是怎么计算点数的,我有1200个点 选用多少点位的WINCC?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1806
发帖数: 1148
精华帖: 9
回复:s7-300配置?


只看楼主 2008-04-21 16:10:37
根据你外部变量的个数,1200个点,至少选择2K以上。没有1.5K点的。
莫等闲,白了少年头,空悲切!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1806
发帖数: 1148
精华帖: 9
回复:s7-300配置?


只看楼主 2008-04-21 16:13:18
扩展机架数和你能带多少个模块没有什么关系,用ET200M就可以带超过50个了啊,没有ET200M带8个,超过需要另增ET200M.
莫等闲,白了少年头,空悲切!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 183
发帖数: 89
精华帖: 0
回复:s7-300配置?


只看楼主 2008-04-21 16:25:44
哦,那如果我现有50块模块,在同一控制柜如何选用组件?除采集模块外?
谢谢!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1431
发帖数: 898
精华帖: 5
回复:s7-300配置?


只看楼主 2008-04-21 19:20:29
7个ET200M机架
Palm:IIIXE->TW->TX CellPhone:SE T102->SE K700c->SIEMENS SK65->Dopod 838->SE M608C->Treo680(Old)-〉Treo680(New)->Samsung I780
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 948
发帖数: 656
精华帖: 12
回复:s7-300配置?


只看楼主 2008-04-21 19:34:43
如果你ET200M后面正好9个模块,现在有一种新的ET200M模块,好像能多带几个模板,具体几个不清楚了,可以咨询一下西门子。
好好学习,天天向上!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 948
发帖数: 656
精华帖: 12
回复:s7-300配置?


只看楼主 2008-04-21 19:35:28
WINCC授权是按点数来的,选个比你点数大的就可以了
好好学习,天天向上!
以下网友喜欢您的帖子:

  