技术论坛

CP341 TXD灯亮 监测不到发送的数据

作者 主题
新手

经验值: 36
发帖数: 10
精华帖: 0
主题:CP341 TXD灯亮 监测不到发送的数据


只看楼主 楼主 2010-02-03 16:57:07
小弟用CP341发送数据,无硬件狗,采用ASCⅡ方式发送。编写程序以后,将CP341与电脑连接,在电脑中使用串口调试助手监视,看不到发送的数据。但是CP341的TXD灯一直在闪烁。(程序中设置的1秒脉冲,TXD灯也是一秒闪烁一次。)串口调试助手的波特率、数据位、停止位和校验都与CP341中设置一致。CP341的串口是15针的,接线是11接485B,4接485A。
请教一下,会是什么问题呢?程序如下:
OB1中
程序段1:
AN M 0.0
L S5T#1S
SD T 10
NOP 0
NOP 0
NOP 0
A T 10
= M 0.5

程序段2:
A M 0.5
= M 0.0

程序段3:
M 0.5
= L 20.0
BLD 103
CALL "P_SND_RK" , DB8
SF :='S'
REQ :=L20.0
R :=
LADDR :=272
DB_NO :=2
DBB_NO :=0
LEN :=8
R_CPU_NO:=
R_TYP :='X'
R_NO :=
R_OFFSET:=
R_CF_BYT:=
R_CF_BIT:=
DONE :=M100.0
ERROR :=M100.1
STATUS :=MW102
NOP 0

先谢谢各位大虾了!







 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=654311&b_id=4

侠圣

经验值: 2639
发帖数: 781
精华帖: 10
回复:CP341 TXD灯亮 监测不到发送的数据


只看楼主 1楼 2010-02-04 10:43:09
好好查查相关参数是否匹配,比如windows的设备里面的串口参数
有生之年,狭路相逢,终不能幸免
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 36
发帖数: 10
精华帖: 0
回复:CP341 TXD灯亮 监测不到发送的数据


只看楼主 楼主 2楼 2010-02-08 09:22:17
程序里面有什么问题吗?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2625
发帖数: 734
精华帖: 3
回复:CP341 TXD灯亮 监测不到发送的数据


只看楼主 3楼 2010-02-08 14:20:19
程序看不出问题,是不是串口工具显示没用16进制啊
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10912
发帖数: 4325
精华帖: 26
回复:CP341 TXD灯亮 监测不到发送的数据


只看楼主 4楼 2010-02-08 14:27:37
参见《串口通讯模块的信息与使用(2004.03.30) 》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0006

一日三省吾身
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 982
发帖数: 436
精华帖: 1
回复:CP341 TXD灯亮 监测不到发送的数据


只看楼主 5楼 2010-02-10 23:28:12
如果没有断线诊断的话TXD灯一秒闪烁一次,只能说明CPU将数据送到了CP341,并不保证CP341一定将送出去了。
不以物喜,不以己悲. Good Good Study Day Day Up
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 36
发帖数: 10
精华帖: 0
回复:CP341 TXD灯亮 监测不到发送的数据


只看楼主 楼主 6楼 2010-02-21 10:38:18
自己顶一个 问题还是没有解决
串口调试助手里面是16进制显示
哪位高手再帮忙看看 谢谢!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 329
发帖数: 81
精华帖: 0
回复:CP341 TXD灯亮 监测不到发送的数据


只看楼主 7楼 2010-02-23 17:49:56
换下11和4脚。
11正4负,好像A正B负吧。
好好学习,天天向上
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 36
发帖数: 10
精华帖: 0
回复:CP341 TXD灯亮 监测不到发送的数据


只看楼主 楼主 8楼 2010-03-15 11:02:17
问题解决了,谢谢大家!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2620
发帖数: 2300
精华帖: 8
回复:CP341 TXD灯亮 监测不到发送的数据


只看楼主 9楼 2010-03-15 11:12:41
是什么问题,怎么解决的,也具体说点,好让后来都参考。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 36
发帖数: 5
精华帖: 0
回复:CP341 TXD灯亮 监测不到发送的数据


只看楼主 10楼 2010-04-15 14:53:31
怎么解决的啊,分享一下啊,我也遇到类似问题啊
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8562
发帖数: 3432
精华帖: 56
回复:CP341 TXD灯亮 监测不到发送的数据


只看楼主 11楼 2010-04-15 18:56:02
CP341是485,电脑的串口接口是232,怎么直接通信?
If anything can go wrong, it will.
以下网友喜欢您的帖子:

  