热线问题:客户用WinCC使用其S7协议集中的TCP IP通道访问2个S7 300PLC,同时通过 SIMATIC NET OPCServer访问5个S7 200PLC,使用的是同一块网卡。
问题现象:要么WinCC能访问所有的S7 300 PLC,不能访问S7 200PLC;要么能访问所有的S7 200PLC,不能访问S7 300 PLC。
要分析这个问题,首先需要了解通讯卡的工作模式,在SIMATIC的范畴内,所有的通讯卡(包括CP5611、CP5613、CP1613及普通以太网卡等)都有两种工作模式:PG模式和Configured 模式,通过SIMATIC NET带的Configuration Console可以查看以及更改工作模式,如下图:

使用PC Station的组态方式组态通讯卡时,要求通讯卡以Configured 模式工作,较新版本的SIMATIC NET组态 Station Configurator时会自动将添加的通讯卡模式设为Configured 模式。
而非PC Station的应用中,如使用通讯卡给S7 300 PLC 下载程序、WinCC 通过其S7协议集直接访问S7 300/400PLC等,通讯卡使用的工作模式为PG模式。
客户的方案中,只有一块网卡,但却使用了两种不同的工作模式,因此是容易出现问题的。要解决该问题可以考虑以下两种方案:
(1) WinCC访问 S7 300时也采取PC Station的方式,这时使用的也是通讯卡的 Configured 模式。
(2) 安装两块网卡,设成不同网段,一块使用Configured 模式直接访问S7 300 PLC,另一块使用Configured 模式访问S7 200 PLC。